DW15-630/3 400A 630是指框架电流,400的指额定电流,意思是电流不超过630A,断路器就不会跳吗?
DW15-630/3 400A 630是指框架电流,400的指额定电流,意思是电流不超过630A,断路器就不会跳吗?
2楼
意思是你装的脱扣器的额定电流最大为630A
回复
3楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-17 20:16 编辑
框架电流只是个外形规格,包括外形尺寸,接线排大小,相间距,能做到的开断能力等....额定电流才是重要参数,一切基于额定电流,运行电流小于400A不会跳,大于400A一些也不一定跳,要看特性曲线
再补充一举,DW15.............汗~!也太老了吧?都淘汰N多年的产品了
回复
4楼
框架电流是指该系列产品的断路器允许用于不超过630A的电路中,也就是楼上所说的只是外形规格的尺寸大小,不同的额定电流的该系列产品的结构外形尺寸都是一样的。
而同一系列的产品中,其框架电流都是一样的。但是,它们的额定电流不会一样。你装上不同的触点、保护元件,就会构成不同额定电流的断路器产品。
通俗地说,同一框架电流的产品就是一个系列产品,在这个系列产品中会有不同额定电流的产品提供使用。
使用中,通常考虑的是额定电流,框架电流是考虑到产品的安全耐用性,这要考虑所使用的环境有关。
回复
5楼
DW15-630/3 400A的断路器,其结构上的通流能力是630A,极限分断能力也是按壳体设计数值,其过流保护的额定值是400A。
回复
6楼
万能式断路器。路过学习了!
回复
7楼
多大电流跳闸是可以设置的,最大400。
回复
8楼
路过学习!
回复
9楼
不超过400A不跳闸。
回复
10楼
路过学习! ,云飘飘说的很对
回复
11楼
不超过400,绝对不会跳。刚刚超过400,有可能跳,也有可能不跳。超过400许多,必跳。可以看特性曲线。
回复