关于yigeqingchen喷淋计算那个帖子的一点疑问
thinpig
thinpig Lv.3
2014年12月18日 09:50:20
只看楼主

本帖最后由 thinpig 于 2014-12-18 15:47 编辑 原帖:http://bbs.co188.com/thread-9008200-1-1.html这是帖子中认为正确的计算数值:对应的最不利点4个喷头:(以下是我的计算)所围面积(3.4X3.4)平均喷水强度:(2.39+2.60)/4X60÷(3.4X3.4)=6.47L/min.m2其中2.39为1与2处的流量之和,2.60为11与12处的流量之和。

本帖最后由 thinpig 于 2014-12-18 15:47 编辑

原帖: http://bbs.co188.com/thread-9008200-1-1.html

这是帖子中认为正确的计算数值:


对应的最不利点4个喷头:


(以下是我的计算)所围面积(3.4X3.4)平均喷水强度:(2.39+2.60)/4X60÷(3.4X3.4)=6.47L/min.m2
其中2.39为1与2处的流量之和,2.60为11与12处的流量之和。

但据喷规9.1.4 “ 9.1.4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。 最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。”,8X0.85=6.8>6.47

????????????
免费打赏
可爱的大白菜
2014年12月18日 11:18:36
2楼
2.39和2.60是怎么算的,喷头流量有计算公式。
回复
咖啡加点茶
2014年12月18日 12:24:45
3楼
他的最不利喷头的压力小了,应该要取到9m这样,安照你的参数来说!
回复
hxj2186
2014年12月18日 13:56:37
4楼
说说你的见解呢! @分手为何拿锅走
回复
thinpig
2014年12月18日 14:37:03
6楼
shujh1989 发表于 2014-12-18 11:18 2.39和2.60是怎么算的,喷头流量有计算公式。天正算的,看表格内。
回复
可爱的大白菜
2014年12月18日 15:24:59
7楼
thinpig 发表于 2014-12-18 14:37 天正算的,看表格内。那是管段流量,不是喷头流量。喷头流量可以根据喷头处压力算一下。
回复
thinpig
2014年12月18日 15:26:59
8楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-18 12:24 他的最不利喷头的压力小了,应该要取到9m这样,安照你的参数来说!1,他的帖子回复很多,大家都没提,所以我怀疑是否自己的理解或计算有误。2,最不利点喷头增加4m,入口压力要增加十几米了,所以弄明白到底怎样算才对是重要的。
回复
可爱的大白菜
2014年12月18日 15:39:11
9楼
还有就是保护面积应该不是3.4*3.4的范围,那只是四个喷头围起来的面积。而且计算的平均喷水强度应该是针对整个保护面积而言,1点为最不利点,最不利点满足了就能满足整个保护面积的平均喷水强度要求,这点同二楼。最不利点的喷头压力不小于0.05MP,一般为0.1MPa。
回复
thinpig
2014年12月18日 15:47:16
10楼
shujh1989 发表于 2014-12-18 15:39 还有就是保护面积应该不是3.4*3.4的范围,那只是四个喷头围起来的面积。而且计算的平均喷水强度应该是针对整 …一楼规范已补全:9.1.4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。
回复
可爱的大白菜
2014年12月18日 15:48:24
11楼
thinpig 发表于 2014-12-18 15:26 1,他的帖子回复很多,大家都没提,所以我怀疑是否自己的理解或计算有误。2,最不利点喷头增加4m,入口 …设计手册和教材上都有讲解,可以去看一下。轻危和中危计算设计流量时是假设保护面积内每个喷头出水量相同,最不利喷头增加了4m,保护面积内的喷头都增加4m,入口压力增加十几米应该没啥问题。
回复
thinpig
2014年12月18日 15:54:13
12楼
shujh1989 发表于 2014-12-18 15:48 设计手册和教材上都有讲解,可以去看一下。轻危和中危计算设计流量时是假设保护面积内每个喷头出水量相同 …我的问题是他的算法到底对不对,入口压力加十几米的话选泵要重新考虑了。
回复

相关推荐

APP内打开