请问 规范要求每个回路插座数量不宜超过10个 如果我将插座回路的空开选用32A带漏电保护 ,4mm的导线,一个回路接了18个插座是否合理?求各位大神指导
请问 规范要求每个回路插座数量不宜超过10个 如果我将插座回路的空开选用32A带漏电保护 ,4mm的导线,一个回路接了18个插座是否合理?求各位大神指导
2楼
不行,限制个数是为了安全考虑。
回复
3楼
你看见的是“不宜”吧 所以就想用一条回路吗 条文说明中说限制插座数量主要是从使用和维护的灵活性、方便性上考虑。 维护灵活性,和方便性,别的原因就不知道了。
回复
4楼
不合理,漏电电流还是30mA.
回复
5楼
规范是10个,你且有18个,能问一下“为什么”吗?
为什么不装二个断路器?
回复
6楼
非得挑战权威,出事谁负责
回复
7楼
规范说不宜,那你最好就不要。就算估一下电流,你的开关也不合适了。
回复
8楼
4平方的最大用25A 吧,一般用20A的。
回复
9楼
不叫你做什么你偏做,
回复
10楼
还是两个回路吧
回复
11楼
请问一般插座面板规格(即电流值),可查产品说明
回复