请问 规范要求每个回路插座数量不宜超过10个 如果我将插座回路的空开选用32A带漏电保护 ,4mm的导线,一个回路接了18个插座是否合理?求各位大神指导
请问 规范要求每个回路插座数量不宜超过10个 如果我将插座回路的空开选用32A带漏电保护 ,4mm的导线,一个回路接了18个插座是否合理?求各位大神指导
12楼
路过,打酱油
回复
13楼
规范要求不超过十个是有要求的:
(1)不超过十个是考虑检修、运行灵活,不宜突破规范随意增减。
(2)30mA是间接极触的安全防护措施,不是想改为多少就改为多少的。先理解一下为什么要设置30mA再说改的事吧。
(3)根据《通用用电设备配电设计》8.0.5 插座的计算负荷,未知使用设备应按照每出线口100W计算,你这个是按照什么计算的。
(4)一般插座泄露电流大约1mA左右,考虑制造误差等30mA的漏电保护器 额定不动作电流大约是15mA,你整十八个 根本无法保证 回路会经常无缘无故跳闸。
暂时就能想到这么多了,规范是用来思考的 不能随意突破的。
回复
14楼
安乱 发表于 2014-12-18 16:27 不行,限制个数是为了安全考虑。非常感谢:):):)
回复
15楼
我爱喝红茶 发表于 2014-12-18 16:42 你看见的是“不宜”吧 所以就想用一条回路吗 条文说明中说限制插座数量主要是从使用和维护的灵活性、方 …非常感谢:):):)
回复
16楼
guokai1020 发表于 2014-12-22 08:50 规范要求不超过十个是有要求的:(1)不超过十个是考虑检修、运行灵活,不宜突破规范随意增减。(2)30 …非常感谢,讲解的非常清楚。
回复
17楼
guokai1020 发表于 2014-12-22 08:50 规范要求不超过十个是有要求的:(1)不超过十个是考虑检修、运行灵活,不宜突破规范随意增减。(2)30 …讲解的很清楚,非常感谢
回复
18楼
你串100个都没问题。别按规范做,不用问行不行。你算过漏电流多大吗,串18个。
回复
19楼
不可以!规范不允许!!!!
回复
20楼
不合理,为什么不按规范做
回复
21楼
不合理,规范的不宜还是遵循吧,何况考虑电流问题
回复