海尔5P吸顶机回气管结冰,系统正常否,
雨花冷机
2014年12月19日 08:20:04
来自于制冷技术
只看楼主

一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。求解,系统正常呢,还是不正常呢。到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。

一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。
求解,
系统正常呢,还是不正常呢。
到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
免费打赏
co1429369278352
2015年04月20日 00:18:50
43楼
当然是不正常的,或者室内机循环风量某种原因减小了,或者连接管折瘪之类的。
回复
ciwei110
2015年04月20日 11:26:56
44楼
不错,学习了,谢谢楼主无私!
回复
终极老大weibo
2015年04月28日 12:04:27
45楼
什么型号 什么压缩机 你也不说!低压3.5 的时候 那室外温度是多少度?你也不说。 还有有没有气液分离器 会不会是分离器 回油堵。
回复
co1421895935839
2015年05月02日 08:04:22
46楼
雨花冷机 发表于 2015-1-13 13:17 我说哥们,你修一台机器能有几个钱呀,还拿把椅子座等? 现在大多数维修人员就这样,爱凑合了事,一次问题解决了,哪来后面那么多麻烦。难道你每修完一台机组都不观察,都不调试吗?
回复
co1421895935839
2015年05月02日 08:05:14
47楼
keqianggod 发表于 2015-1-13 16:23 螺杆机可以等啊~损坏一个压机几万的~他们付的情愿嘿嘿是啊,而且要是距离比较远呢?你这边正忙着,那边打电话要你去,你去还是不去?
回复
co1421895935839
2015年05月02日 08:09:31
48楼
keqianggod 发表于 2015-1-13 16:23 螺杆机可以等啊~损坏一个压机几万的~他们付的情愿嘿嘿是啊,而且要是距离比较远呢?你这边正忙着,那边打电话要你去,你去还是不去?
回复
qq_1430383702354
2015年05月03日 12:20:04
49楼
建议将流量放大,增加蒸发压力
回复
斗战圣佛
2015年05月04日 07:59:52
50楼
啥制冷剂的?