现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.单消防水泵7.5KW,供电3小时。用变频启动。偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?
现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;
由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.
单消防水泵7.5KW,供电3小时。
用变频启动。
偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?
按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?
2楼
建议选用EPS吧
回复
3楼
支持楼上,用EPS,蓄电池容量计算同UPS。
回复
4楼
用EPS吧。还有就是备一个汽油机或柴油机带的水泵也行。造价可能低一点。
回复
5楼
路过学习!!!
回复
6楼
采用EPS或者移动电站。
回复
7楼
UPS一般是用在机房之类的,主要是保护设备用的,像消防的话一般采用EPS,不过工程小的话用哪个都一样,我们公司自建厂房的消防泵就是采用UPS的
回复
8楼
楼主,你想多了吧,象你这么小的工程,你确定它的消防负荷不是三级的吗?
室外消防用水量小于25L/S的公建?
要是三级负荷的话就不用考虑备用电源了。
回复
9楼
消防水泵百年不用,用的时候电池早坏掉了。有这维护费用还不如买一辆小型消防车。
回复
10楼
用EPS。还有就是备一个汽油机或柴油机带的水泵也行。
回复
11楼
我一直认为用EPS做这种动力备用电源不合适。建议使用柴油泵
回复