请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?
请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?
12楼
同意楼上的说法,都一样,二次是ABAB接法和ABBA接法,只要和一次对应起来就可以了
回复
13楼
学习学习再学习
回复
14楼
第二种接法有问题
回复
15楼
個人觀念~僅供參考~
沒有差異~
PT&CT主要極性是看其一次流入與二次流出之對應~
(瞬間極性辨別)
圖中BC間PT接法看似有異~
然比對其一次流入與二次流出之方向一致~
故無差異~
回复
16楼
只要一次和二次接线对应就可以了,两个图都是可以的
回复
17楼
第二个图是不对的,这样的接法会导致电压升高到170V,不过二次一相首尾头调一下也是可以的
回复
18楼
有区别 第一种画法是对的
回复
19楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-31 14:00 编辑 zhd102288 发表于 2014-12-20 21:57 放大点看得清楚些两个图接法区别大着呢!还是画个向量图分析一下就明白了(略),俺的结论是:(假设高压侧10kV,PT的变比为10/0.1kV)图1是正确的Vv型接法,两互感器异极性端连接,其二次侧可取得正序的三相对称的100V线间电压——Uab=Ubc=Uca=100V,彼此相位差120°;图2的两互感器同极性端连接,其中Uab=Ubc=100V,角差60°;但是Uca=173V,且Uca滞后Uab 150°,三相严重不对称。
回复
20楼
补贴一张针对楼主图2接线的向量分析图:
回复
21楼
第二种不对,第二种接线方式下相与相之间的电压不是100伏
回复