计量PT的接法疑问
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2014年12月20日 21:48:22
只看楼主

请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?

请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?

QQ截图20141220214953.png

免费打赏
qq_1405936490308
2014年12月23日 09:41:43
12楼
同意楼上的说法,都一样,二次是ABAB接法和ABBA接法,只要和一次对应起来就可以了
回复
hld_lhw
2014年12月23日 10:02:58
13楼
学习学习再学习
回复
aaa8079
2014年12月23日 11:08:52
14楼
第二种接法有问题
回复
lesonlee
2014年12月23日 11:09:54
15楼
個人觀念~僅供參考~

沒有差異~
PT&CT主要極性是看其一次流入與二次流出之對應~
(瞬間極性辨別)
圖中BC間PT接法看似有異~
然比對其一次流入與二次流出之方向一致~
故無差異~


回复
马仔
2014年12月24日 14:24:09
16楼
只要一次和二次接线对应就可以了,两个图都是可以的
回复
sunwei7980
2014年12月24日 15:37:47
17楼
第二个图是不对的,这样的接法会导致电压升高到170V,不过二次一相首尾头调一下也是可以的
回复
wangzheng162
2014年12月31日 10:48:32
18楼

有区别 第一种画法是对的
回复
wboy8759
2014年12月31日 11:53:45
19楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-31 14:00 编辑 zhd102288 发表于 2014-12-20 21:57 放大点看得清楚些两个图接法区别大着呢!还是画个向量图分析一下就明白了(略),俺的结论是:(假设高压侧10kV,PT的变比为10/0.1kV)图1是正确的Vv型接法,两互感器异极性端连接,其二次侧可取得正序的三相对称的100V线间电压——Uab=Ubc=Uca=100V,彼此相位差120°;图2的两互感器同极性端连接,其中Uab=Ubc=100V,角差60°;但是Uca=173V,且Uca滞后Uab 150°,三相严重不对称。
回复
wboy8759
2014年12月31日 14:04:03
20楼
补贴一张针对楼主图2接线的向量分析图:

Vv形PT错接线结果.jpg
回复
dd5211314
2014年12月31日 20:25:05
21楼
第二种不对,第二种接线方式下相与相之间的电压不是100伏
回复

相关推荐