计量PT的接法疑问
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2014年12月20日 21:48:22
只看楼主

请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?

请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?

QQ截图20141220214953.png

免费打赏
qq_1419155301622
2015年01月02日 21:34:01
22楼
wboy8759 发表于 2014-12-31 11:53 两个图接法区别大着呢!还是画个向量图分析一下就明白了(略),俺的结论是:(假设高压侧10kV,PT的 …你说的很对,我亲身经历过一次,当时担心够呛!前年一个项目我负责带工,一个工人不知是真不懂还是大意,把两只10KV计量PT接成第二种接法,由于在地下室引的临时电源照明,亮度不是很好,天气又冷,我也没有仔细查看,由于我们常年在供电上施工,跟供电验收的人很熟,就这样供电计量中心的人打了铅封,把电送上了。直到一个多月以后,供电集控中心通过远程抄表系统才发现问题,当时通知我和他们一起去找原因,并没有出现你说的一相电压超高的问题,当时是两相电压正常100V,一相一会测是50V,一会测是80V.谁也没有想会出现PT安装方面的问题(在他们眼中我是个老师父,装过的PT没有500也有300个了),认为是PT故障,因为PT是厂家提供,但经过计量核验,谁也不愿声张,叫厂家换掉就行了,后来厂家来人带来了PT,他半开玩笑说是不是装错了,我才隐隐感到不对,停电打开柜子以后,果不其然,我示意工人快速拆掉了,谁也不知道 ,这件事就这样蒙过去了,它给我教训是深刻的,就是工人不论跟你多少年了,对他的工作仍然要抱着挑剔的眼光,仔细查看。
回复
sjashj
2015年12月03日 14:33:50
23楼
有没有人测过对地电压时多少啊?我测试对地电压时不一样的,求解
回复
风平浪静02
2015年12月03日 15:45:40
24楼
sjashj 发表于 2015-12-3 14:33 有没有人测过对地电压时多少啊?我测试对地电压时不一样的,求解可以把测量数据报一下吗?接线不会影响计量的,就是有些不规范。一次极性反接,二次也反接。负负得正,没有问题。
回复
dulisanjiaomao
2015年12月04日 10:52:58
25楼
何跃进 发表于 2015-1-2 21:34 你说的很对,我亲身经历过一次,当时担心够呛!前年一个项目我负责带工,一个工人不知是真不懂还是大意, …有没可能一次你接反了,可是你二次接对了。所以错误?
回复
lxr127
2015年12月04日 11:13:19
26楼
计量互感器,接成VV接线,进出线要反映的是极性的关系,就是我们常说的减极性就对了,当一次接线侧反接时,二次侧也要进行相应的更换,所以上面的接法是对的。
回复
liushifunihao
2015年12月04日 11:15:46
27楼
路过学习!!!!
回复
白工
2015年12月20日 10:30:11
28楼
第二种是错误的,出来的的电压不全是100V其中一项173V
回复
余1984
2015年12月20日 11:51:36
29楼
路过学习!
回复