2楼
本人很少用qq,有问题请在这讲,众人拾柴火焰高。
回复
3楼
1.在冷冻除湿机组的设计中,为什么风量一般都比普通的空调新风机组风量小?
2. 冷冻除湿机最低能处理到露点温度是多少?主要厂家?
3. 机器露点为多少,选冷冻,多少选转论.
如果您不方便,可以加我.
回复
4楼
不要讲您,都是刚离校三四年的
1。新风量的确定,规范已有定论。个人认为新风量的确定不会由于是冷冻除湿机组还是普通的空调新风机组而不同。
2,3。手册上讲过,通常露点温度4度以上可选用冷冻除湿,4度以下选用干式,即转轮。迪曼德,申菱等厂家都有。
回复
5楼
谢谢您的答复.
关于问题一.我的意思说,对应相同冷量的除湿机和新风机组,除湿机组的风量明显小. 是为了增加交换?
回复
6楼
这个现象我还没有见过。其实常规的冷冻除湿机参数和普通空调没什么区别,都是在14度左右出风,因此相同冷量下风量也差不多。
而如果出风露点温度低于10度,例如5度出风时,此时蒸发温度在0度左右,很容易结霜,就应选用带自动初霜功能的。因此就会出现你所说的现象,相同冷量下,由于低温送风时温差增大,因此风量明显小。
回复
7楼
应该是在满足除湿量的前提下尽量降低显热交换!
回复