工长说这个箱子不标准,请教大家哪里错了?
朝阳梦辉
朝阳梦辉 Lv.12
2014年12月21日 14:48:33
只看楼主

如图:,图可能上下反了

如图: IMG_20141221_144408.jpg,图可能上下反了

IMG_20141221_144408.jpg

免费打赏
dianqipanli
2014年12月21日 18:36:53
12楼
dianqipanli 发表于 2014-12-21 17:08 《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.93.照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排 …看见了,在另一侧,图片光线暗了一些,没有看清。
回复
qq_1419155301622
2014年12月25日 22:00:39
13楼
箱门接地是多余的!!!
回复
星湖
2014年12月26日 10:16:03
14楼
我觉得做的还不错,箱门接地也不多余!内门有开孔,内门操作,要有接地!
回复
dd5211314
2014年12月26日 10:53:55
15楼
muyuyao 发表于 2014-12-21 18:15 箱门接地是多余的!!!不多于吧,金属壳体要求接地的
回复
david4223
2014年12月26日 19:14:23
16楼
你这张图最要命的是断路器下口相导体和中性导体的截面不一致。说句通俗的呢的火线和零线不相等截面,电流是相同的,我十分想知道你为什么截面弄成不相同。第二保护导体未设置,通俗的说没有地线。
回复
muyuyao
2014年12月27日 09:17:44
17楼
何跃进 发表于 2014-12-25 22:00 箱门接地是多余的!!!我的意思是超规范要求了!!!这种上面不装220V装置的箱门即便不接地,也依旧能满足电气验收规范的要求!!!
回复
chenshanwei2010
2014年12月29日 15:09:11
18楼
呵呵 走过路过不会错过
学习一下经验的啦
回复
a48455
2015年01月02日 18:56:15
19楼
学习中!!!!
回复
y806099267
2015年01月02日 19:16:35
20楼
为什么前面不设置一个隔离开关呢?难道图纸上没有吗?
回复
zhuxin001
2015年01月06日 16:11:24
21楼
总进线都没有设置隔离开关