三类防雷建筑可以不做均压环吗?
xfk666
Lv.12
2014年12月21日 16:11:34
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
各位大侠好!
建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
免费打赏
dianqipanli
2014年12月21日 17:15:02
2楼
需要,详见《民用建筑电气设计规范》
11.4.3中的1;2两条的要求。
回复
xfk666
2014年12月21日 23:48:35
3楼
dianqipanli 发表于 2014-12-21 17:15 需要,详见《民用建筑电气设计规范》11.4.3中的1;2两条的要求。谢谢你!我们的施工图未明确该部分的做法。再次谢谢你!
回复
mutianxing
2014年12月22日 14:49:17
4楼
在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米)应设均压环。
回复
云飘飘
2014年12月24日 05:49:21
5楼
防雷需要设置均压环的。
回复
bzh8462
2014年12月25日 08:11:38
6楼
我去,近100米还是三级防雷,什么设计
回复
lingnanjt
2014年12月25日 08:54:02
7楼
防雷也是有标准的分类吗?
回复
lwchn
2015年06月11日 11:04:49
8楼
学习了。。。。。
回复
相关推荐
幕墙工程是否是未来建筑的发展趋势
建筑施工
2025-02-02 07:23:32
未来机器人在建筑也应用前景如何?
建筑施工
2025-01-27 07:36:26
建筑施工现场原材料砂子的检测
混凝土结构
2025-01-26 10:11:44
城市温度:建筑场所中的你、我、他
建筑方案设计
2025-01-26 09:51:49
闽南古厝的建筑艺术——中国传统建筑之美
中国建筑史
2025-01-26 09:34:54
建筑业的未来发展方向在哪?
建筑施工
2025-01-25 07:43:55
国有建筑企业对标管理提升工作的几点思考
时事快讯
2025-01-23 09:57:14
木结构居民楼因何“火”爆国际建筑界?
结构新鲜事
2025-01-23 09:39:32
2024新版《清单计价标准》对建筑施工企业的六大影响与应对
造价成本管理
2025-01-22 10:21:53
这些数据必须懂!常用建筑工人施工工效参考表
造价成本管理
2025-01-21 13:25:19
中国建筑成立一家新公司!
时事快讯
2025-01-21 10:19:38
三文建筑/何崴工作室 | 从桥梁到木构廊桥——康县新人字桥改造记
建筑方案设计
2025-01-21 10:13:00
《常德市城区建筑垃圾管理办法》发布,自2025年1月1日起施行
固废处理
2025-01-21 10:09:16
福建省人大代表郭艳娜建议:加强建筑垃圾管理监督与消纳场所建设
固废处理
2025-01-21 10:07:21
生长的建筑:如细胞般的单元式增长
建筑方案设计
2025-01-21 09:53:40
刘杰《低碳策略下欧洲新近落成的高层木结构建筑》
结构资料库
2025-01-20 16:49:01
解码南沙天后宫,竟藏着中国最高等级的古代建筑
中国建筑史
2025-01-20 16:14:29
国际化趋势下如何出海?建筑师们的海外实践
建筑资料库
2025-01-20 16:12:21
建筑施工企业融资现状及优化建议
造价成本管理
2025-01-20 10:15:17
T30天正建筑软件V1.0升级快报
天正建筑
2025-01-16 16:43:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开