屋顶水箱间设置稳压装置 采用哪个压力开关启动消防泵
wm12311
wm12311 Lv.4
2014年12月22日 09:39:13
只看楼主

新规范出来后,还可以用屋顶稳压装置中的压力开关启动消防泵吗,新规范说消防泵应由消防泵出水干管上的压力开关自动启动,如果稳压装置在屋顶水箱,可以不用在消防泵出水干管上设置压力开关吗,还像以前一样,由屋顶稳压装置中的压力开关启动消防泵?大家现在肯定也遇到这种情况吧,是怎么做的,你们那边审图中心怎么要求的,真的希望得到解答哦?

新规范出来后,还可以用屋顶稳压装置中的压力开关启动消防泵吗,
新规范说消防泵应由消防泵出水干管上的压力开关自动启动,如果稳压装置在屋顶水箱,可以不用 在消防泵出水干管上设置压力开关吗, 还像以前一样,由屋顶稳压装置中的压力开关启动消防泵?大家现在肯定也遇到这种情况吧,是怎么做的,你们那边审图中心怎么要求的,真的希望得到解答哦?

免费打赏
慈悲
2014年12月22日 10:20:17
2楼
本帖最后由 xue20036222 于 2014-12-22 10:21 编辑

流量开关与压力开关设与不设,应该与有没有称压泵没有关系,不管有没有稳压泵,都得同时设流量开关和压力开关。


这是在下的理解,新规范对主泵的启动是靠流量开关和压力开关,双保险启动
回复
wm12311
2014年12月22日 10:46:25
3楼
xue20036222 发表于 2014-12-22 10:20 流量开关与压力开关设与不设,应该与有没有称压泵没有关系,不管有没有稳压泵,都得同时设流量开关和压力开 …流量开关是要设置的 我的问题是 咱们以前不都是可以用屋顶稳压装置中的P2控制消防泵启动吗,现在还可以用这个控制 不另外在消防泵出水干管设置压力开关了吗(和屋顶的压力开关岂不是重复吗)
回复
慈悲
2014年12月22日 11:07:23
4楼
wm12311 发表于 2014-12-22 10:46 流量开关是要设置的 我的问题是 咱们以前不都是可以用屋顶稳压装置中的P2控制消防泵启动吗,现在还可以用 …上次在土木上看深圳的一个贴子,后来被澄清和道歉了,不知贴子里面的内容是否可以借鉴。那上面讲过,稳压泵那套压力开关只负责稳压泵的启停控制,主泵的控制靠流量开关和压力开关。另据江苏省的技术讨论文件来看,稳压泵的计算只是用来稳压,以前的主泵启动压力值点已经被消火栓出水干管处的压力开关所取代,若是再用稳压装置来启主泵,等于有三套主泵启动控制,有点多余,且浪费。
回复
wm12311
2014年12月22日 13:45:43
5楼
xue20036222 发表于 2014-12-22 11:07 上次在土木上看深圳的一个贴子,后来被澄清和道歉了,不知贴子里面的内容是否可以借鉴。那上面讲过, …有道理 这个靠谱 哈哈 谢谢了 借鉴
回复
basketballhua
2015年11月23日 11:33:34
6楼
学习下 ,谢谢!
回复
co1448068656327
2015年12月09日 13:33:10
7楼

非常感谢楼主分享!!!!!
回复
lichangan1000
2015年12月09日 14:54:38
8楼
首先应明确:规范什么时候都没说过,用增压稳压设备的压力开关直接启动泵。以前没有现在也没有。
增压稳压设备的某个压力点位(小于稳压泵启泵压力,大于供水最低压力)可以用来报警。但不一定直接启泵(至少规范没说,也就是厂家样本说可以启动)。
回复
lichangan1000
2015年12月09日 14:56:06
9楼
如同自喷系统:好多信号,但可以直接启动泵的也只有报警阀压力开关。
回复

相关推荐

APP内打开