现有住房为多层住宅小区:住在一楼,地下一层是地下室。采暖原设计是市政暖气、普通暖气片。现在改成水源地热,暖气片什么的没有改变。冬天室内温度低,求助各位专业人士,怎么能让屋子里面温度升高一点,家里有孩子。谢谢!补充内容 (2014-12-23 09:40):去年温度挺高的,但是今年就低了。防水的话得半个小时才热。
现有住房为多层住宅小区:住在一楼,地下一层是地下室。采暖原设计是市政暖气、普通暖气片。现在改成水源地热,暖气片什么的没有改变。冬天室内温度低,求助各位专业人士,怎么能让屋子里面温度升高一点,家里有孩子。谢谢!
补充内容 (2014-12-23 09:40):
去年温度挺高的,但是今年就低了。防水的话得半个小时才热。
12楼
水源热泵供水温度低,需要加大供水量及循环次数
回复
13楼
市政暖气是95度进水,水源热泵是45~50度进水,要是管道和暖气片不增加的话,肯定不暖。必须增大管径和暖气片数量。
回复
14楼
改地暖、改造加强外围护结构保温应有效。每年能量衰减是肯定的,必须结合夏季制冷才能保证平衡,
回复
15楼
1;水温:水源热泵机组供暖供水温度一般情况55度左右。要提高供暖热水问题代价就是消耗相应的电力,水源热泵机组的COP值一般就在4.0左右,提高用电cop值会下降,从能源角度考虑是不合算的。暖气片采暖一般设计供水温度为95-60度。2;流量而且水源热泵是小温差大流量,暖气片系统是大温差小流量。从流量角度按温差和热量计算会得出结果。3:地下水;水温也是关键地下水水温常年保持的温度是多少?越高越高有利于水源热泵的COP值。还有常年抽水和回灌的距离有要求,一般不得小于50米左右。从上角度考虑比较难以成功。还有投资考虑必须还得考虑水源热泵机组用电负荷部分电力增容与变电所的土建费用。
回复
16楼
所以暖气改水源热泵不仅仅是考虑技术层面的问题而且更重要的事投资层面的问题。
回复
17楼
原来是这样。你的情况增加暖气片是难以达到效果。如果管道系统按暖气片设计在一定范围有点效果。管径一定流量基本在设计范围之内,估计效果不明显。如果改地热供水温度和水源热泵机组供水温度基本相同。但是能测出你家流量计(热计量表)上有流量记录后计算地热的供暖流量计算相差不多可以。地热的流量简单10度温差,你家的热负荷,可以计算出所需流量。
回复
18楼
改造技术层面:1,你家是否有供暖热计量表,现在一般都要求安装(节能强规要求),按时间段记录流量。2,地热的温度要求和水源热泵出水温度是基本相同的。一般讲水源热泵机组可以满足空调的地热的水温要求。地热的流量计算:你家的热负荷/10度,水源热泵机组供回水温差为10度。计算出来的地热流量和热计量表记录的流量基本相同就可以。这样改地热就会成功的。改空调的方法也是这样。