2014年12月22日 13:47:23
只看楼主

如图:图中,消防中心控制消防模块,开点接通(03-04通),继电器KA1带电,启动KA1触点接通,然后使得接触器KM1线圈带电,从而闭合接触器辅助触点KM1,进而提供消防电源L1消、L2消、L3消。那么请问各位高人,图中为什么不直接将消防模块开点(03-04)接到接触器KM1回路当中,直接来启动接触器呢?为什么还要用个控制变压器来启动中间继电器再来启动接触器呢?这样做不是把简单的问题复杂了吗?变压器无非就是讲AC220V电压转换为AC24V电压,个人认为这不是多余吗?反正都是为了接通接触器KM1,间接与直接有什么不同呢。这是我个人的理解,所以才有此疑问,望各位高人指点!

如图:
图中,消防中心控制消防模块,开点接通(03-04通),继电器KA1带电,启动KA1触点接通,然后使得接触器KM1线圈带电,从而闭合接触器辅助触点KM1,进而提供消防电源L1消、L2消、L3消。那么请问各位高人,图中为什么不直接将消防模块开点(03-04)接到接触器KM1回路当中,直接来启动接触器呢?为什么还要用个控制变压器来启动中间继电器再来启动接触器呢?这样做不是把简单的问题复杂了吗?变压器无非就是讲AC220V电压转换为AC24V电压,个人认为这不是多余吗?反正都是为了接通接触器KM1,间接与直接有什么不同呢。这是我个人的理解,所以才有此疑问,望各位高人指点!

1.jpg

免费打赏
北方郎
2014年12月22日 14:08:26
2楼
模块输出干节点耐压为交流24V的话,必须加变压器。
回复
lingxuct
2014年12月22日 15:45:48
3楼
消防模块的工作电压只有24V。
回复
sps412
2014年12月22日 16:46:07
4楼
谢谢楼上二位大神级前辈!
回复
红苹果
2014年12月22日 16:59:59
5楼
沙发说的不错,模块提供的节点是无源点,节点多大电压,多大电流是固定的。
回复
yezi7607
2014年12月23日 09:13:16
6楼
这种接法感觉中间继电器确实有些多余
回复
hld_lhw
2014年12月23日 09:58:48
7楼
路过,学习了
回复
peizhang991005
2014年12月23日 10:10:04
8楼
如果交流接触器KM1线圈额定电压为24v,且其工作电流能小于模块的允许电流,也可以直接控制KM1
回复
yezi760707
2014年12月23日 11:29:47
9楼
楼上才是正解
回复
l201201201
2014年12月23日 11:32:36
10楼
接法很多,图集上有吧
回复
xuzhxx
2014年12月23日 11:55:18
11楼
个人看法,直接利用模块的24V点控制一个24V的继电器,接触器线圈是220V的利用继电器的常开点,就不用变压器了吧。