如图:图中,消防中心控制消防模块,开点接通(03-04通),继电器KA1带电,启动KA1触点接通,然后使得接触器KM1线圈带电,从而闭合接触器辅助触点KM1,进而提供消防电源L1消、L2消、L3消。那么请问各位高人,图中为什么不直接将消防模块开点(03-04)接到接触器KM1回路当中,直接来启动接触器呢?为什么还要用个控制变压器来启动中间继电器再来启动接触器呢?这样做不是把简单的问题复杂了吗?变压器无非就是讲AC220V电压转换为AC24V电压,个人认为这不是多余吗?反正都是为了接通接触器KM1,间接与直接有什么不同呢。这是我个人的理解,所以才有此疑问,望各位高人指点!