新发现:防止消防水泵低流量空转过热的技术措施
qq_1419297817832
2014年12月23日 15:02:31
只看楼主

消规:5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。室外给水规范6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置条文解释6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。 可行吗》?????

消规:
5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。


室外给水规范

6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置

条文解释

6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。


可行吗》?????
免费打赏
版专攻
2014年12月23日 15:10:42
2楼
楼主很细心,只是不知道这个冷却夹套是啥东西,个人以为应该是安装超压泄压阀
回复
dingwk003
2014年12月23日 21:06:58
4楼
路过,学习了
回复
非诗
2014年12月24日 15:32:02
5楼
学习 学习
回复
djy87374615
2014年12月24日 15:50:31
6楼
设置自动再循环阀。
回复
waste_water
2014年12月24日 22:37:32
7楼
总结的好,学习了!!!!!!!!!!
回复
云飘飘
2014年12月25日 05:50:48
8楼
也可以采用安全阀。
回复
心平气和1118
2014年12月25日 09:00:47
9楼
路过,学习了
回复
rayc911
2014年12月25日 10:17:35
10楼
太感谢“版*攻”了,解决了我好多难题!
回复
胖阿蒙
2014年12月25日 10:19:48
11楼
云飘飘 发表于 2014-12-25 05:50 也可以采用安全阀。安全阀通常用于超压排气的说法,对于给水,通常称为超压释放阀。
回复
胖阿蒙
2014年12月25日 10:20:43
12楼
通常可以采用超压释放的方法。
回复

相关推荐