10KV变压器低压侧电缆出线与低压配电柜的连接问题。
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2014年12月23日 16:36:39
只看楼主

根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片

根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片
免费打赏
知会
2014年12月25日 19:25:44
12楼
TN-S供电系统的线路敷设:工作零线和保护零线应单独敷设。工作零线接在变压器中性点直接接地的套管绝缘子(接线端子)上,保护零线由变压器中性点直接接地的端子(接地装置)上引出,引出后工作零线和保护零线是相互绝缘的。
回复
kexuejia9
2014年12月25日 20:57:33
13楼
学习了,谢谢
回复
小乐美艳
2014年12月26日 08:20:45
14楼
这个有啥讨论意义吗
回复
powerdxh
2014年12月26日 09:50:48
15楼
好东西,学习了!
回复
fengye58413
2014年12月26日 22:20:17
16楼
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
回复
loujinpu
2014年12月27日 09:35:35
17楼
TN-S供电系统的线路敷设:工作零线和保护零线应单独敷设。工作零线接在变压器中性点直接接地的套管绝缘子(接线端子)上,保护零线由变压器中性点直接接地的端子(接地装置)上引出,引出后工作零线和保护零线是相互绝缘的。
这种零线的提法早过时了,应叫中性线和保护线
回复
zhumeng7225
2014年12月27日 09:57:09
18楼
学习中!!!!
回复
zhzhm721223
2014年12月27日 10:54:15
19楼
我这里变压器的工作接地和变压器外壳接地是相连的
回复
head12
2014年12月27日 18:12:09
20楼
通通 发表于 2014-12-25 09:02 按照这样说的话,你这应该是TN-C-S吧,不是TN-S吧,南TN-S应该是怎么样的呢?低压配电柜内有P …是这样的,我所说的情况是多变压器。变压器从中性点配出的是PEN,这根线也就是低压配电盘的“N'线,注意这里我打个引号。”N“排只通过一点与低压配电柜内的PE排连接,PE排可以多次接地。然后低压配电盘向供电设备配线,如果你把PE排引出去了就是TN-S系统,如果只引出了“N”排那就是TN-C-S系统,或者是TT系统,甚至是TN-C系统。所以说着个“N”到底是什么线和你的配电形式有关。另外看是什么系统也只从配电盘开始看,将配电盘和变压器一起看成是一个电源。
回复
hanzhg54
2014年12月27日 18:44:40
21楼
回复