2楼
我只是根据负载的容量选啊,比如260多的就选315KW的,至于型号没有选过
回复
3楼
负荷容量,如果有大电机,还需校验启动
回复
4楼
我需要更详细一点的过程,比如按最大防火分区消防负荷的总容量+各塔楼的消防电梯和应急照明之类的总和(必须大于停电所开启的一二级负荷),再校验大电机看是否满足。
回复
5楼
和楼上的方法一样,考虑消防负荷为主
回复
6楼
有负荷容量,还要计算负荷,需要系数什么的~
回复
7楼
根据发电机所带动的负荷选择发电机,
回复
8楼
我是根据发电机所带的负荷及需向外提供的电来定的,柴油发电机是根据消防保安负荷来定的
回复
9楼
我看到有些人按全部的一或二级负荷加起来选发电机,说是消防验收的时候要全开才能通过验收,大家怎么看
回复