请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
2楼
不好意思,忘记带附件图片了。
回复
3楼
一个是壳架电流 一个是脱扣器整定电流
回复
4楼
晕晕晕,彻底晕
回复
5楼
steven384541 发表于 2014-12-25 09:25 一个是壳架电流 一个是脱扣器整定电流还有个额定电流
回复
6楼
曾经是认真对待评论。现在也只能为了拿金币拿积分了
回复
7楼
抖手,币走
回复
8楼
63是断路器的架壳电流
回复
9楼
你的图不完整,前面还有一半,是相对应的电机功率及额定电流,通过这个选择脱扣额定电流,前面的63这断路器的壳架等级的额定电流。不知道此理解对否。
回复
10楼
抖手,币走
回复
11楼
谢谢各位的回复。
回复