防排烟风机如何选择?
jinlinzhe1976
2007年10月17日 10:10:18
来自于通风排烟
只看楼主

地下室的排烟风机我通常选择双速的,高速风量满足排烟需要,低速风机的风量考虑平时通风排气用,然后根据低速风机风量确定送风机风量,并且,用排烟量的一半去校核,我不知道这样做是否最好,请高人指点!另外,给电气过条件是否应该注意什么呢,毕竟是双速风机!

地下室的排烟风机我通常选择双速的,高速风量满足排烟需要,低速风机的风量考虑平时通风排气用,然后根据低速风机风量确定送风机风量,并且,用排烟量的一半去校核,我不知道这样做是否最好,请高人指点!
另外,给电气过条件是否应该注意什么呢,毕竟是双速风机!
免费打赏
blackeye
2007年10月17日 11:11:03
2楼
这种设计很正常,没问题。至于是不是最好,那要具体分析:有的项目排风量和排烟量差别2-3倍以上,就没法选双速风机;有的项目排风量和排烟量很接近,用单速风机更可靠。给电气提资料,把两种状况交代清楚。
回复

相关推荐

APP内打开