如题,TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么接地的呢?1、TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C N吗?2、在低压配电柜里边的 A B C N PE五根母排,PE母排是怎么接地的?3、直接接到变配电室的接地干线上吗?4、变压器外壳也是直接接到接地干线上吗?5、TN-C-S中,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN吗?在低压配电柜里边PEN分开后,PE然后接到接地干线上吗?
如题,TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么接地的呢?
1、TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C N吗?
2、在低压配电柜里边的 A B C N PE五根母排,PE母排是怎么接地的?
3、直接接到变配电室的接地干线上吗?
4、变压器外壳也是直接接到接地干线上吗?
5、TN-C-S中,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN吗?在低压配电柜里边PEN分开后,PE然后接到接地干线上吗?
12楼
beida_energy 发表于 2014-12-26 15:44 TN-S在变电室出线的时候就是三相五线,L1,L2,L3,N,PE。不一样的。那TN-C-S,在变电室分开的话,出变电室的时候也是五根线的啊啊啊
回复
13楼
通通 发表于 2014-12-26 15:57 那TN-C-S,在变电室分开的话,出变电室的时候也是五根线的啊啊啊不对啊,TN-C-S系统,出线的时候第四根导体是PEN导体,到了用电地点才分出PE和N导体的。
回复
14楼
beida_energy 发表于 2014-12-26 16:06 不对啊,TN-C-S系统,出线的时候第四根导体是PEN导体,到了用电地点才分出PE和N导体的。你说的对,但是你看一下我发的那张TN-C-S的图片,他是在变压器低压侧的低压柜分开的,所以出现的时候还是五根线的哦
回复
15楼
通通 发表于 2014-12-26 16:23 你说的对,但是你看一下我发的那张TN-C-S的图片,他是在变压器低压侧的低压柜分开的,所以出现的时候还是 …用TN-C-S系统就是为了降低成本,如果在变电室那里就分开了,那么就是成了TN-S系统啦。出五根导体了嘛!
回复
16楼
通通 发表于 2014-12-26 16:23 你说的对,但是你看一下我发的那张TN-C-S的图片,他是在变压器低压侧的低压柜分开的,所以出现的时候还是 …呵呵,可是图集上确实是那样画的呵。。。。。。。
回复
17楼
beida_energy 发表于 2014-12-26 16:41 用TN-C-S系统就是为了降低成本,如果在变电室那里就分开了,那么就是成了TN-S系统啦。出五根导体了嘛!呵呵,可是图集上确实是那样画的呵。。。。。。。
回复
18楼
TN-S系统是PE和N共用系统的接地
回复
19楼
通通 发表于 2014-12-26 09:52 那TN-C-S呢?从变压器引出也是 A B C PEN 吗?那这不是一样了吗?和TN-S?请指教从变压器出线是一样,A,B,C,PEN,从低压进线柜PEN分出PEN(N)母排及PE母排。
回复
20楼
通通 发表于 2014-12-26 09:52 那TN-C-S呢?从变压器引出也是 A B C PEN 吗?那这不是一样了吗?和TN-S?请指教从变压器出线是一样,A,B,C,PEN,从低压进线柜PEN分出PEN(N)母排及PE母排。
回复
21楼
从变压器出线是一样,A,B,C,PEN,从低压进线柜PEN分出PEN(N)母排及PE母排。
回复