本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑 看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈! 以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。
看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈!
以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按
FM
的标准设计、施工(
FM
就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。
当时有个常温的仓库需要做喷淋,难点是在常温的仓库外面的装车平台上面安装喷淋,这是个悬挑的大雨棚,平时有一些货物堆放,也就
7
、
8
个喷头。按规范做干式系统觉得太浪费,局部保温恐怕效果不行,电伴热可以,就是系统复杂了。。。。。我就灵机一动,做了小块冰冻区域的水喷淋。
在冰冻区域肯定不能用水,防冻液是必然的选择。所要做的措施就是有效的在此部分冰冻区域加入防冻液。此部分管网的具体要求为:
安装将此部分管段从主管网隔离的阀门,
有良好的管道排空条件,喷头上喷,
常温侧灌注防冻液的装置。