在小块冰冻区域做防冻水喷淋
宇宙真理
宇宙真理 Lv.12
2014年12月26日 11:30:43
只看楼主

本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑 看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈! 以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。

本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑

看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈!
以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。
当时有个常温的仓库需要做喷淋,难点是在常温的仓库外面的装车平台上面安装喷淋,这是个悬挑的大雨棚,平时有一些货物堆放,也就 7 8 个喷头。按规范做干式系统觉得太浪费,局部保温恐怕效果不行,电伴热可以,就是系统复杂了。。。。。我就灵机一动,做了小块冰冻区域的水喷淋。
在冰冻区域肯定不能用水,防冻液是必然的选择。所要做的措施就是有效的在此部分冰冻区域加入防冻液。此部分管网的具体要求为:
安装将此部分管段从主管网隔离的阀门,
有良好的管道排空条件,喷头上喷,
常温侧灌注防冻液的装置。


新块.jpg

免费打赏
陈大亮
2016年02月05日 10:04:21
32楼
感谢,又涨知识了
回复
陈大亮
2016年02月05日 10:05:51
33楼

感谢,又涨知识了
回复
淘米哥
2016年03月04日 13:46:44
34楼
牛,有思想的工程师
回复
co1422253489244
2016年03月08日 09:46:53
35楼
谢谢楼主的想法,又多了一种在严寒地区的防冻设计方法!
回复
宇宙真理
2016年03月09日 08:26:12
36楼
稳高鸭 发表于 2016-3-4 13:46 牛,有思想的工程师谢谢你的评价,我都飘飘然了
回复
hb_123456789
2016年07月14日 21:52:30
37楼
太牛了,这样做也可以?我也是醉了
回复
安穆明weibo
2016年07月15日 12:00:26
38楼
怎么样保证两种液体的压力和比配率呢?
回复
waterwold
2016年07月17日 17:02:59
39楼
恩~~很给力,这样不用局部电伴热或者单独设置一套管路了。但是有个问题请教一下,如果管路上防冻漏斗另一侧喷头开启,会不会导致防冻液倒流?平时防冻液会不会和水有液质的交换?
回复
宇宙真理
2016年07月20日 12:00:17
40楼
waterwold 发表于 2016-7-17 17:02 恩~~很给力,这样不用局部电伴热或者单独设置一套管路了。但是有个问题请教一下,如果管路上防冻漏斗另一侧 …因为喷头都是封闭的,基本不会倒流平时基本没有液质交换,果冻状物质就是阻断这种流失的。========说句大实话,既然发生火灾了,还管它倒流不倒流,呵呵
回复
宇宙真理
2016年07月20日 12:36:02
41楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-15 12:00 怎么样保证两种液体的压力和比配率呢?压力就不必考虑,里面肯定是相通的,自己就平衡了