在小块冰冻区域做防冻水喷淋
宇宙真理
宇宙真理 Lv.12
2014年12月26日 11:30:43
只看楼主

本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑 看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈! 以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。

本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑

看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈!
以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。
当时有个常温的仓库需要做喷淋,难点是在常温的仓库外面的装车平台上面安装喷淋,这是个悬挑的大雨棚,平时有一些货物堆放,也就 7 8 个喷头。按规范做干式系统觉得太浪费,局部保温恐怕效果不行,电伴热可以,就是系统复杂了。。。。。我就灵机一动,做了小块冰冻区域的水喷淋。
在冰冻区域肯定不能用水,防冻液是必然的选择。所要做的措施就是有效的在此部分冰冻区域加入防冻液。此部分管网的具体要求为:
安装将此部分管段从主管网隔离的阀门,
有良好的管道排空条件,喷头上喷,
常温侧灌注防冻液的装置。


新块.jpg

免费打赏
waterwold
2016年07月20日 12:49:08
42楼
宇宙真理 发表于 2016-7-20 12:00 因为喷头都是封闭的,基本不会倒流平时基本没有液质交换,果冻状物质就是阻断这种流失的。========学习了,谢谢!
回复
王校长丶
2016年09月02日 09:09:18
43楼
资料不错,学习了。
回复
文艺画图狗
2020年05月25日 10:26:48
44楼

你这可以写个专利啊

回复
bin89.shen
2020年06月25日 23:45:08
45楼

其实防冻液系统的设计,在国外是很谨慎的(甚至是不推荐的)。FM的本土工程师,哎。。。。。通常会审查:防冻液的浓度;所使用的喷头是不是有相关应用(不是所有的喷头都能使用防冻液系统);吊顶的高度;潜在的火灾场景热释放速率。。55%浓度的甘油,在火灾热释放速率为1.4MW的时候,会引起燃烧加剧(全尺寸燃烧试验)。所以,建议楼主玩一玩就好了,不要去申请专利,以免天朝砖家一时兴起引入GB,到时候也说不清是好事还是坏事了。同时建议楼主,考虑一下这套系统,如果冷冻液受热膨胀,该如何处理。