求助一个简单的设计案例
frozen360
frozen360 Lv.2
2014年12月26日 14:37:37
来自于中央空调
只看楼主

2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大

2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大
免费打赏
zbddxiaohai
2014年12月26日 15:19:00
2楼
在什么地方?
回复
zr056
2014年12月26日 15:29:03
3楼
首先 地方,其次要分开 食堂的算食堂的 办公区算办公区的 如果全部按350算不用说都知道你算大了!
回复
dreamwql
2014年12月26日 16:10:57
4楼
350kw感觉也说的过去,如果真是详细计算的,应该没问题!
回复
frozen360
2014年12月27日 16:17:34
5楼
zr056 发表于 2014-12-26 15:29 首先 地方,其次要分开 食堂的算食堂的 办公区算办公区的 如果全部按350算不用说都知道你算大了!这个设计地点不主要吧,有估算指标啊,单位面积的冷负荷乘一下面积不就行了吗?
回复
frozen360
2014年12月27日 16:18:38
6楼
zbddxiaohai 发表于 2014-12-26 15:19 在什么地方?没有详细的地点信息,在北方,但是我感觉地点参数不重要吧,符合指标估算不可以吗
回复
frozen360
2014年12月27日 16:20:20
7楼
dreamwql 发表于 2014-12-26 16:10 350kw感觉也说的过去,如果真是详细计算的,应该没问题!是那估算指标乘的,人家说不能考虑所有的地点都人满而且在运行,比如说会议室不可能一直有人,食堂也不可能一直有人,感觉说的也确实在理,但是具体要怎么算呢?乘系数还是什么?
回复
李工在线
2014年12月28日 19:25:43
8楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
sbbsliang
2014年12月29日 18:20:54
9楼
偏大,也不算离谱;体量小,偏大点儿也正常;体量大,使用特点不同时,可以考虑取一个同时使用系数,见50736-2012 7.2.11
回复
zr056
2015年01月04日 15:09:36
10楼
frozen360 发表于 2014-12-27 16:17 这个设计地点不主要吧,有估算指标啊,单位面积的冷负荷乘一下面积不就行了吗?你没发现冷负荷指标跨度很大吗
回复

相关推荐

APP内打开