关于火灾自动报警系统形式的选择,疑问!
我叫小明
2014年12月26日 17:19:26
只看楼主

旧火灾自动报警规范按建筑等级分类来区别设置火灾报警系统是区域报警/集中报警/中心报警,这个很好理解。但按2013年新规: 1、仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2、不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。3、设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。


旧火灾自动报警规范按建筑等级分类来区别设置火灾报警系统是区域报警/集中报警/中心报警,这个很好理解。

但按2013年新规:
1、仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2、不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3、设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

解读第一第二条得出以结论和疑问,请专家帮忙解答:
1、是否可以简单理解为没有机械排烟系统就设为区域报警,有就设集中以上报警?
2、假如一个多层公共建筑,内走道超60米且没有设置自然排烟因此设置了机械排烟系统,同时符合设置自动报警系统的要求(例如总建筑面积超3000),那么是否必须设置集中报警系统?但是个人认为一个建筑面积3000平方左右的多层建筑设集中报警是一种浪费(因为集中报警必须设广播和电话。但这么小的地方广播和电话根本用不着!)。
3、案例:12层酒店(内含桑拿足浴休闲、客房等),每层面积较小无需设置机械排烟系统。需设置消火栓及喷淋灭火,火灾自动报警系统。那么是否设为区域报警即可?(个人认为这种人多场合同应设为集中报警,即需增设广播和电话)


本人新手。对于以上三个问题,还请大神们帮忙逐一解答~~谢谢了!

免费打赏
miaozq86
2014年12月28日 18:44:37
2楼
问题一:防排烟是一方面,只要带联动的是应该做集中式的,如果只是需要报警功能,那就区域式;
问题二:你理解的用不着我认为是有点一厢情愿的,人家建筑水暖专业都不嫌浪费,你怕啥,做就做呗;
问题三:每层面积小不代表就可以不做集中式啊,有喷淋一样需要联动,当然是集中式的了。
回复
云飘飘
2014年12月29日 06:17:42
3楼
有联动设备就是集中报警系统。
回复
呆呆123
2014年12月29日 08:01:11
4楼
新规范就是很多(此处省略好多字)哎
回复
通通
2014年12月29日 08:34:54
5楼
miaozq86 发表于 2014-12-28 18:44 问题一:防排烟是一方面,只要带联动的是应该做集中式的,如果只是需要报警功能,那就区域式;问题二:你 …说的有道理呀
回复
通通
2014年12月29日 08:35:37
6楼
呆呆123 发表于 2014-12-29 08:01 新规范就是很多(此处省略好多字)哎早啊,一大早就来逛论坛
回复
呆呆123
2014年12月29日 08:37:49
7楼
通通 发表于 2014-12-29 08:35 早啊,一大早就来逛论坛可惜本呆呆实力有限啊
回复
西部龙
2014年12月29日 09:13:46
8楼
路过。也边学习一下。先把关于消防系统的这个话题收藏起。
回复
开心老爸
2014年12月29日 09:46:51
9楼
1、是否可以简单理解为没有机械排烟系统就设为区域报警,有就设集中以上报警?
不可以。消防联动设备有很多种,如消防水泵。
2、假如一个多层公共建筑,内走道超60米且没有设置自然排烟因此设置了机械排烟系统,同时符合设置自动报警系统的要求(例如总建筑面积超3000),那么是否必须设置集中报警系统?
是的,必须设集中报警系统。
3、案例:12层酒店(内含桑拿足浴休闲、客房等),每层面积较小无需设置机械排烟系统。需设置消火栓及喷淋灭火,火灾自动报警系统。那么是否设为区域报警即可?
设置集中报警系统。
回复
ljphb
2014年12月29日 10:53:21
10楼
回复很清楚了,不说了。同意楼上的说法。
回复
xingzhinong827
2014年12月29日 11:18:07
11楼
楼上说的有道理
回复

相关推荐

APP内打开