今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)
(企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)
![01.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。
![02.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。
![03.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)
![04.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4、端部柱头,用于插入插头套。
![05.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
5、装入应力锥套管、插头套及法兰。
![06.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
6、插入GIS爪型插座并紧固法兰螺栓,即告基本完成。
![07.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
7、在电缆头下部附近贴上一个光纤在线监测传感器。
![08.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
8、预先就套上的零序电流互感器(白色环),装接护层接地缆及护层电流互感器。
![09.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
9、所有在线测量和监测信号都接入这个就地小箱子——用无线传输方式发往一楼的继保屏(短线路光差保护)
![10.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
10、整体竣工后的样子(电缆头及以下的电缆线路、在线监测和继保装置属于供电局产权,其余为用户产权)
![10-1.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
11、看看电缆头的铭牌(不是打广告哦!)
![11.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12、一幅电缆头参考图(与实际型号稍有不同)