少见——与GIS组合电器连接的220kV单相交联聚乙烯电力电缆头
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年12月27日 16:20:55
只看楼主

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦!
(企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)
01.jpg
1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。

02.jpg
2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。

03.jpg
3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

04.jpg
4、端部柱头,用于插入插头套。

05.jpg
5、装入应力锥套管、插头套及法兰。

06.jpg
6、插入GIS爪型插座并紧固法兰螺栓,即告基本完成。

07.jpg
7、在电缆头下部附近贴上一个光纤在线监测传感器。

08.jpg
8、预先就套上的零序电流互感器(白色环),装接护层接地缆及护层电流互感器。

09.jpg
9、所有在线测量和监测信号都接入这个就地小箱子——用无线传输方式发往一楼的继保屏(短线路光差保护)

10.jpg
10、整体竣工后的样子(电缆头及以下的电缆线路、在线监测和继保装置属于供电局产权,其余为用户产权)

10-1.jpg
11、看看电缆头的铭牌(不是打广告哦!)

11.jpg
12、一幅电缆头参考图(与实际型号稍有不同)



01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg


10.jpg


10-1.jpg


11.jpg

免费打赏
showin3690
2015年01月21日 21:40:01
42楼
图7的光纤在线监测传感器测什么的
回复
yinhuixiayan2004
2015年01月21日 23:11:31
43楼
很强大,向楼主学习了
回复
水轮发电机
2015年01月22日 13:35:37
44楼
学习了,谢谢分享
回复
红蜘蛛
2015年01月23日 10:07:41
46楼
不错,难得一见的
回复
思路心语
2015年04月14日 09:47:59
47楼
不错,学习了,以前碰到,没注意,可惜了。
回复
香烟袅袅
2015年04月14日 14:40:43
48楼
学习了,谢谢
回复
chen811129
2015年04月14日 20:30:24
49楼
长知识了,从来没见过这么高的电压
回复
wanshuns
2015年05月03日 16:01:55
50楼
感谢楼主的分享,谢谢楼主分享
回复
co1428980573363
2015年05月10日 12:34:32
51楼
很好的东西,学习中
回复
chintlyg
2016年04月14日 13:18:57
52楼
长见识了,
回复

相关推荐

APP内打开