刀闸阀这样安装合理不?请各位分析一下
zcg0116
zcg0116 Lv.5
2014年12月28日 16:39:10
只看楼主

原设计是双法兰刀闸阀,但是采购方给业主提供的是对夹式刀闸阀。(带有两片法兰的),设计图是这样的供货商说是图纸不明确,设计院坚持说按图纸做,业主不肯出钱(增加法兰盘量很大)。请各位分析一下,如何解决这个三方矛盾,问题出现在哪里?

原设计是双法兰刀闸阀,但是采购方给业主提供的是对夹式刀闸阀。(带有两片法兰的),设计图是这样的



供货商说是图纸不明确,设计院坚持说按图纸做,业主不肯出钱(增加法兰盘量很大)。请各位分析一下,如何解决这个三方矛盾,问题出现在哪里?

12.JPG


IMG_20141222_100834.jpg

免费打赏
做个好爸爸
2014年12月29日 13:15:20
2楼
关键图纸上有没有明确表明是法兰式,如果有,设备又甲供,就甲方自己负责。
回复
天蓝鱼
2014年12月30日 11:26:15
3楼
图示为双法闸阀。但对夹式不应该多需要法兰啊?!
回复
calfliu1980
2014年12月30日 14:28:05
4楼
右侧用一节带法兰盘的管子就可以接上这个闸门了。工程量不变啊。
回复
醉微沉
2015年01月16日 12:40:56
5楼
只要施工图的说明、标注、材料表、管件表上有一个地方提到就应该是采购的责任吧
回复
做个好爸爸
2015年01月16日 15:32:10
6楼
主要是对夹式和双法兰阀门价格有差距
回复
瓦卡瓦卡
2015年01月19日 14:54:33
7楼
设计院,傻13;设计院,傻13……:lol
1,对夹式,就是所谓的wafer type,如果设计条件一样的情况下,价格要省很多,为什么不呢?改变的仅仅是那几根螺栓的长度而已。
2,特殊阀门、管件需要你单独出文件,即数据表data sheet,不是图上随手一画就完事的,特别是大型的。这本来就是设计不清。
回复
zcg0116
2015年01月29日 21:07:37
8楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-1-19 14:54 设计院,傻13;设计院,傻13……1,对夹式,就是所谓的wafer type,如果设计条件一样的情况下,价格要 …请教一下 什么叫做特殊阀门,设计给出的双法兰刀闸阀没有问题的,阀门都是根据生产厂家 样本选择出来的,如果没有的设备,设计院是不会推荐做的。是不是这样呢?
回复

相关推荐