原设计是双法兰刀闸阀,但是采购方给业主提供的是对夹式刀闸阀。(带有两片法兰的),设计图是这样的供货商说是图纸不明确,设计院坚持说按图纸做,业主不肯出钱(增加法兰盘量很大)。请各位分析一下,如何解决这个三方矛盾,问题出现在哪里?
原设计是双法兰刀闸阀,但是采购方给业主提供的是对夹式刀闸阀。(带有两片法兰的),设计图是这样的
供货商说是图纸不明确,设计院坚持说按图纸做,业主不肯出钱(增加法兰盘量很大)。请各位分析一下,如何解决这个三方矛盾,问题出现在哪里?
2楼
关键图纸上有没有明确表明是法兰式,如果有,设备又甲供,就甲方自己负责。
回复
3楼
图示为双法闸阀。但对夹式不应该多需要法兰啊?!
回复
4楼
右侧用一节带法兰盘的管子就可以接上这个闸门了。工程量不变啊。
回复
5楼
只要施工图的说明、标注、材料表、管件表上有一个地方提到就应该是采购的责任吧
回复
6楼
主要是对夹式和双法兰阀门价格有差距
回复
7楼
设计院,傻13;设计院,傻13……:lol
1,对夹式,就是所谓的wafer type,如果设计条件一样的情况下,价格要省很多,为什么不呢?改变的仅仅是那几根螺栓的长度而已。
2,特殊阀门、管件需要你单独出文件,即数据表data sheet,不是图上随手一画就完事的,特别是大型的。这本来就是设计不清。
回复
8楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-1-19 14:54 设计院,傻13;设计院,傻13……1,对夹式,就是所谓的wafer type,如果设计条件一样的情况下,价格要 …请教一下 什么叫做特殊阀门,设计给出的双法兰刀闸阀没有问题的,阀门都是根据生产厂家 样本选择出来的,如果没有的设备,设计院是不会推荐做的。是不是这样呢?
回复