违反规范的白图 没签字 没盖章就没有责任?醒醒吧 少年们!出白图出事故一样会坐牢!
o如梦无痕o
2014年12月28日 18:01:02
只看楼主

本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-8-27 17:19 编辑 沈阳万达售楼处 的甲方 为了省钱 让给排水 和电气的取消了喷淋 和烟感 。当然是出的白图。结果楼着火了 死了9个人然后相关的建筑 给排水 和电气的设计师还是都进去了。原文链接 http://www.ln.chinanews.com/html/2011-12-10/401358.html有的网友说出的白图 上面没有签字 没有图签如何认定责任?

本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-8-27 17:19 编辑

沈阳万达售楼处 的甲方 为了省钱 让给排水 和电气的取消了喷淋 和烟感 。
当然是出的白图。
结果楼着火了 死了9个人
然后相关的建筑 给排水 和电气的设计师还是都进去了。

原文链接 http://www.ln.chinanews.com/html/2011-12-10/401358.html


有的网友说出的白图 上面没有签字 没有图签如何认定责任?
其实很简单,出事之后,公安机关第一时间查封了 设计施工监理甲方所有的相关单位。
然后公司的电子邮箱也查封。
然后到电脑上找,
首先在邮箱里面找到了发送文件记录和对话记录。
在甲方办公室找到了原始图纸。
在设计院找到了原始设计电子文件,在设计院的档案室找到了变更记录。
然后 就是没有然后了。
还有人说,设计出问题是向注册师追责。问题是白图谁SB签字和盖注册章啊
一般白图连公司抬头都没有。
公安机关是通过邮件往来记录,电脑源文件记录以及甲方证言等其他方法来证明这个图是你画的。
所以才会向这个做给水电的富某判刑两年。做建筑的康某判了三年。
所以仅仅简单认为出违反规范的白图,自己就没责任了,那是不可能的事情。



QQ图片20141228175501.png


456.png

免费打赏
qq_1404182184024
2014年12月29日 09:56:57
12楼
这种案例,筒子们吸取经验教训那
回复
qq_1404182184024
2014年12月29日 09:57:51
13楼
真是太不容易了,名知道不符合规范,甲方还要那样做,除了事故自己还有责任,真TM 冤啊
回复
王巨土
2014年12月29日 10:03:10
14楼
ruguoni 发表于 2014-12-28 19:21 不签字盖章,一样承担责任!设备的设计缺陷,还不是导致火灾的直接原因。要是结构不安全,那可就是导致 …不签字盖章怎么可能找他们,肯定是签字了,要是不签字不盖章那我随便出个白图就说是你给出的出了事你负责,这不是乱套了么
回复
y455321488
2014年12月29日 10:08:20
15楼
真的该让院里的人看看了 不签字不盖章一样有法律责任 苦的还是我们画图师 拿最少的钱担最大的责任
回复
虾米炖鳄鱼
2014年12月29日 10:41:04
16楼
真的是不容易啊
回复
偷地雷的
2014年12月29日 10:51:11
17楼
呵呵,别的我不知道,但是,有的甲方确实有这么做的,但绝对不是大改动,都是比较小的改动。这好像成常态了。哎~
回复
ruguoni
2014年12月29日 11:58:35
18楼
王巨土 发表于 2014-12-29 10:03 不签字盖章怎么可能找他们,肯定是签字了,要是不签字不盖章那我随便出个白图就说是你给出的出了事你负责 …这个肯定是需要证据或证人的。包括聊天记录,邮箱都是有效的证据。不能小瞧检察机关的能力哈。
回复
风影紫
2014年12月29日 14:18:00
19楼
哎呀,好恐怖。。。
回复
西方不败
2014年12月29日 14:18:07
20楼
一定要吸取教训,自己出的图,一定要认真负责
回复
无间道
2014年12月29日 14:34:37
21楼
可以作为参考资料。
回复