《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。其条文解释为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响。当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管。如卫生间采用污废水分流至排放,卫生间废水立管也必须与厨房立管分开吗?单从条文解释觉得不是非常合理。(难道说厨房排水立管单独设置,就没有出现厨房排水管道内的污浊有害气体串至厨房内吗,或者说厨房排水管道内的没有污浊有害气体?)
各位同仁有什么是否有更好的解释。
52楼
应该厨房与卫生间分别排水,厨房单独排水,卫生间污废合流
回复
53楼
那如果是两个卫生间相邻呢??能合用一根排水立管吗?是不是还要分同不同户考虑?
回复
54楼
我还真佩服你们搞设计的 规范都没看完哦
住宅建筑规范的适用范围是住宅的建筑施工 维护等工序 而不是设计这道工序
设计阶段不存在违反强规的问题. 只要不违反建筑给排水规范就行
回复
55楼
感谢21楼!正在学习中。
回复
56楼
:victory: 制定规范的师SB
回复
57楼
立管分别设置,那排出管是不是也必须分别设置,规范上没有明确。
我作的有些工程就是立管分开,合用排出管,审图也没问题。
回复
58楼
上海给排水QQ 群 新建
上海建筑设计联盟
QQ群:58495970
新建群,欢迎大家加入
回复
59楼
上海给排水QQ 群 新建
上海建筑设计联盟
QQ群:58495970
新建群,欢迎大家加入
回复