丁戊类厂房设置室内消火栓系统
arizs894868722
2014年12月29日 09:53:05
只看楼主

现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。

现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。
问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。
免费打赏
tx
2014年12月30日 23:26:55
12楼
06版《建规》8.3.1条注、14版《建规》8.2.2-1条
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓。
回复
zhxln1981
2014年12月31日 08:37:20
13楼
可燃物较少,耐火二级,是可以不设的
回复
菜籽
2014年12月31日 09:41:34
14楼
我一般都会设置
回复
冰火2016
2014年12月31日 10:21:28
15楼
这个各地消防要求不一样,,一般都以消防队理解为准,,
回复
金牛座
2014年12月31日 10:59:30
16楼
做不做看GB50016-2014,怎么做看GB50974-2014
回复
c181719653
2014年12月31日 10:59:42
17楼
这个的看当地的消防队的意见
有条件的最好设置
没条件的,不设置 那也得按规范要求 把不设的原因和厂房的性质,生产材料,每层人员密集度楼层高度等等
的相关数据都注明在图纸的显著位置
以免后期个方面的麻烦
回复
水往上流
2014年12月31日 11:07:11
18楼
《建规》GB50016-2006
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
······
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),......可不设置室内消火栓。
新《建规》GB50016-2014
8.2.2 本规范第8.2.1条未规定或符合本规范第8.2.1条的下列建筑或场所。可不设室内消火栓,但宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库);
......
关键是“可燃物较少”的掌握,如果为金属加工,视为较少,如果为金属产品纸包装就应视为“可燃物较多”前者不设,后者设置。

回复
david200901050
2014年12月31日 21:17:58
19楼
学习啦;谢谢!
回复
云飘飘
2015年01月01日 08:00:16
20楼
设不设以消防部门意见为准,至少设置消防卷盘。
回复
tx
2015年01月01日 16:16:38
21楼
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12-2条,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建
筑等场所,消火栓栓口动压不应小于O.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算。
一般市政给水压力很难满足了,未必单层的厂房、库房设置了室内消火栓系统,都要设置消防水池、消防水泵来加压供水了。
回复

相关推荐

APP内打开