三级负荷为什么做双回路电源
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2014年12月29日 10:25:26
只看楼主

供电局给出的供电方案里,居民用电属于三级负荷;施工图纸设计居民属三级负荷,消防属二级负荷;那么问题就来了,供电方案按照双回路电源做的(二级负荷的要求),为什么三级负荷要做双回路电源呢?是因为考虑消防用电属二级负荷才这么做的吗?如果没有消防用电,单纯按三级负荷考虑,是否供电只做单路就可以了?请解答小生心中的疑问,谢谢。

供电局给出的供电方案里,居民用电属于三级负荷;施工图纸设计居民属三级负荷,消防属二级负荷;
那么问题就来了,供电方案按照双回路电源做的(二级负荷的要求),为什么三级负荷要做双回路电源呢?
是因为考虑消防用电属二级负荷才这么做的吗?如果没有消防用电,单纯按三级负荷考虑,是否供电只做单路就可以了?
请解答小生心中的疑问,谢谢。

免费打赏
静安寺听
2014年12月31日 13:30:03
34楼
yu81269610 发表于 2014-12-30 10:39 是这样的,我的项目中,设计图纸说明标出住宅属于三级负荷,按规范供电无特殊要求。项目中的消防电这块, …我们根据建筑性质来定义这个建筑中最高负荷等级,如果建筑最高负荷等级是二级,那这个小区至少就得双回路进线,但是里面的负荷是可以分二级和三级的,之后根据负荷要求(二级双回路,三级单回路)配电。
回复
静安寺听
2014年12月31日 13:30:54
35楼
yu81269610 发表于 2014-12-30 10:39 是这样的,我的项目中,设计图纸说明标出住宅属于三级负荷,按规范供电无特殊要求。项目中的消防电这块, …我们根据建筑性质来定义这个建筑中最高负荷等级,如果建筑最高负荷等级是二级,那这个小区至少就得双回路进线,但是里面的负荷是可以分二级和三级的,之后根据负荷要求(二级双回路,三级单回路)配电。
回复
xuzisheng2006
2014年12月31日 13:31:53
36楼
是因为满足50016的要求才把消防负荷等级定为二级?LZ不妨把情况说具体一点,包括建筑规模等。
回复
静安寺听
2014年12月31日 13:32:06
37楼
engineershao 发表于 2014-12-31 08:47 你说的不是很清楚,最好把答复内容上图给我们看看。到底是低压侧双电源呢,还是高压侧给了你两路10KV进线呢 …赞同,楼主描述不清晰
回复
garfield99zhao
2014年12月31日 15:32:10
38楼
搞供配电的就别讨论输发电的问题了,真的没有意义。
1。供电局给两个10KV,对供配电是好事,不用再配置发电机了,拿过来就是二级负荷。
2.住宅是三级负荷,供电局给两路电缆,你用其中的任何一根不还是三级负荷吗。
3.有供电协议没有,拿来看看。
4.如果供电局一路的电源总量不够呢,你得允许他再拉另外一路过来吧。

5踏踏实实的,人家供电协议怎么说,就照做是最明智的办法。
回复
rr881017
2014年12月31日 16:51:50
39楼
yu81269610 发表于 2014-12-30 10:30 对,我就是想要这么做,但是供电局不同意。确实这样的做的几乎没有。不知道是行业潜规则还是国家就这么规 …我们做的项目也是属于三级负荷,消防属于二级负荷,只有一路进线,消防负荷的双回路供电,一路是市电,另一路是来自柴发
回复
hanzhg54
2014年12月31日 18:49:21
40楼
合理,就是因为有消防电源的要求,所以就配备双电源。
回复
chenff081720
2015年01月01日 10:03:51
41楼
这档子事如今很多啊~~~~~
回复
辉煌九月
2015年01月01日 18:33:11
42楼
若在规模要求范围内,你只能遵守。。。。
回复
xiesongquan1431
2015年01月02日 11:56:38
43楼

努力回帖赚积分