◆◆◆◆ 交流主题: 平时送排风和消防送排风的区别? 交流 内容 : 请大家分别说说它们的区别? 版主:滴血雄鹰回复(不足之处还请大家补充):
◆◆◆◆
![每周交流分层-技术版.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
交流主题:
平时送排风和消防送排风的区别?
交流
内容
:
请大家分别说说它们的区别?
版主:滴血雄鹰回复(不足之处还请大家补充):
1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害物质;而消防送排风的目的是防烟和排烟,防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;
2、设计风速不同:平时送排风是常开的,考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s。而消防送排风是消防启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s,土建风管不得大于15m/s;
3、风量计算方法不同:平时送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同,也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的(地下室车库也按换气次数计算);
4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防送风为 70℃,排烟为280℃ 。
(本周交流主题,来自CO188暖通空调官方群 (306087428)!谢谢大家一直以来为我们论坛做出的贡献!同时也非常感谢版主:滴血雄鹰为本主题提供的观点!:handshake )