本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑 这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管这是图2,现在现场打电话过来问,1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。2 如果制成闸阀是否要留活接口我的理解是1.可以换2.需要做活接。方便检修。。大家 怎么看,谢谢
本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑
这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管
![jyf4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这是图2,
现在现场打电话过来问,
1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。
2 如果制成闸阀是否要留活接口
我的理解是
1.可以换
2.需要做活接。方便检修。。
大家 怎么看,谢谢
![jyf1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![jyf4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
1.可以
2.要留。
回复
3楼
看接口是丝口还是法兰,如果是法兰就不用活接了。
回复
4楼
学习学习!
回复
5楼
蝶阀换成闸阀是可以的。
回复
6楼
顶一下 凑热闹
回复
7楼
路过
学习学习
个人认为应该可以,采用活接
回复
8楼
1、可以。此处设计的蝶阀主要功能是切断管道以便检修,而不是调节流量或压力,因此换闸阀没问题。
2、可以。增加活接头可以方便日后检修。但考虑到大样图中已设计有单球体橡胶接头,所以不加活接头也可以很方便地进行拆检,所以不建议增设活接头。多一个活接头,多三处潜在的渗漏点,也增加成本。
回复
9楼
为什么闸阀需要活接头 蝶阀就吧需要啊,没去过工地的人真不懂啊
回复
10楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
11楼
支持8#的说法!
回复