关于减压阀问题求助
qq_1419238181360
2014年12月29日 11:13:11
只看楼主

本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑 这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管这是图2,现在现场打电话过来问,1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。2 如果制成闸阀是否要留活接口我的理解是1.可以换2.需要做活接。方便检修。。大家 怎么看,谢谢

本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑

jyf1.jpg

这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管
jyf4.jpg这是图2,


现在现场打电话过来问,
1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。
2 如果制成闸阀是否要留活接口

我的理解是
1.可以换
2.需要做活接。方便检修。。

大家 怎么看,谢谢





jyf1.jpg


jyf4.jpg

免费打赏
yan568457134
2015年01月06日 16:28:20
12楼
不错不错,可以用闸阀活接的话我觉得也就没必要了。
回复
分手为何拿锅走
2015年01月07日 08:44:49
13楼
顶一下 凑热闹
回复
kgq
2015年01月07日 14:05:01
14楼
1、可以。此处设计的蝶阀主要功能是切断管道以便检修,而不是调节流量或压力,因此换闸阀没问题。
2、可以。增加活接头可以方便日后检修。但考虑到大样图中已设计有单球体橡胶接头,所以不加活接头也可以很方便地进行拆检,所以不建议增设活接头。多一个活接头,多三处潜在的渗漏点,也增加成本