电梯控制柜具体位置由厂家确定(说明不知道具体位置在哪里),此种情况我们是否可以不用配管
电梯控制柜具体位置由厂家确定(说明不知道具体位置在哪里),此种情况我们是否可以不用配管


22楼
路过,学习了~
回复
23楼
不需要。做地面线槽。
回复
24楼
kjh0502 发表于 2014-12-31 14:13 不需要,一般走桥架敷设电缆桥架,照明、插板还得看图纸上有没有
回复
25楼
需要预埋到电梯的控制柜前,但是不穿线。
回复
26楼
这个主要是看你电梯控制箱和你这个动力箱的位置!还有就是你电梯的形式!如果是有机房或是小机房电梯,就按标准的做,该做管做管,该走线槽线槽!如果是无机房电梯,电梯控制箱在电梯竖井内,就简单些。但是,穿墙、穿楼板这些一定按规矩做!
回复
27楼
ccc___ 发表于 2014-12-30 07:24 钢筋混凝土楼板,上下穿线,如何做明线?按照电梯厂家给的土建图施工就可以了
回复
28楼
如果是有机房电梯,那供电电缆管道到机房控制箱适宜位置就行,如果是无机房电梯,管道引至井道顶层电梯控制箱即可,这个电梯控制箱是电梯公司提供,线管到井道内就行。以上皆来源于现场实际经验。
回复
29楼
电梯的控制机房与低压配电室之间需要预留线槽通道即可
回复
30楼
callzyh 发表于 2015-1-9 11:48 按照电梯厂家给的土建图施工就可以了不行的!电梯厂家只管电梯部分的,电气设计在电梯机房内还应考虑:1、照明、检修电源;2、通风和空调线路;3、火灾报警系统的线路。以上3项电梯厂粗是不会考虑的,且电梯机房都是钢筋混凝土结构,除电梯以外的线路都会经过混凝土楼板,需要在钢筋敷设中预埋管子或预留孔洞的。
回复
31楼
配电箱至控制柜现场明敷设。
回复