变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接???????????
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2014年12月29日 17:02:08
只看楼主

现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排

IMG_20141229_162352.jpg

IMG_20141229_162312.jpg

IMG_20141229_162312.jpg



IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162352.jpg

免费打赏
xolex
2015年01月12日 09:48:14
23楼
我去过大部分的配电房,都是变压器中性点引一根铜排到低压进线柜就分成两条,一条N排,一条地排
回复
工作不努力
2015年01月13日 09:43:51
24楼
我觉得应该是要分开的,等大神指点
回复
fcb0356
2015年01月13日 11:27:11
25楼
个人认为,变压器的中性点直接引铜排到低压配电柜,不要接变压器的外壳。
变压器的外壳要由接地扁钢引至接地极或总等电位联结点。
低压配电柜的接地也引到总等电位联结点再由总等电位联结点接地,也就是都在一点接地。
回复
yangjiyuzcdq
2015年01月13日 11:43:20
26楼
fenkaiweihao!
回复
tbdy
2015年01月13日 13:54:54
27楼
王老书中说,变压器中性点不要直接接地,而要用绝缘导体引到低压柜地排。防止杂散电流。
回复
muyuyao
2015年01月13日 15:08:33
28楼
tbdy 发表于 2015-1-13 13:54 王老书中说,变压器中性点不要直接接地,而要用绝缘导体引到低压柜地排。防止杂散电流。王老也没有这么绝对地说!!!请看清楚:王老对多电源变压器系统是像你那么说的!!!单电源变压器系统的话,变压器中性点还是要直接接地的!!!
回复
muyuyao
2015年01月13日 15:11:30
29楼
xolex 发表于 2015-1-12 09:48 我去过大部分的配电房,都是变压器中性点引一根铜排到低压进线柜就分成两条,一条N排,一条地排即便低压进线柜就分成两条,我认为一条是PEN排,一条是PE排!!!因为该低压柜可同时引出TN-C、TN-S、TT系统!!!
回复
muyuyao
2015年01月13日 15:16:03
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-13 15:21 编辑

今天上午在新疆制药厂新建厂房内见到一处安装比较好的!!!

从变压器中性点用双线引到变压器接地桩后,再通过双色线引到就近的接地扁钢上!!!

该扁钢与总等电位联结母排MEB排直接联结!!!
回复
fitman
2015年01月13日 16:59:16
31楼
如果按上图接线,则从变压器中性点套管引出来的就是N线了(当然也可以引出N与PE),到了配电柜时就不能把N排和PE排短接了。
回复
muyuyao
2015年01月13日 23:07:01
32楼
fitman 发表于 2015-1-13 16:59 如果按上图接线,则从变压器中性点套管引出来的就是N线了(当然也可以引出N与PE),到了配电柜时就不能把N排 …您搞错了!!!双拼的还是中性点接地线!!!到低压柜的走密集型母线槽!!!况且通常变压器到低压进线柜也只可能引A/B/C/PEN四线!!!引五线根本没必要,且相当于束缚了自己——无法配出TN-C系统了!!!
回复

相关推荐