现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

现在变压器中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器基础槽钢焊接到一起了,变压器基础和接地扁铁在做地面时也焊接到一起了,低压配电柜的地排那和哪也没有连接,施工方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的 变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上? 还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!

下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排

IMG_20141229_162352.jpg

IMG_20141229_162312.jpg

IMG_20141229_162312.jpg



IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162312.jpg


IMG_20141229_162352.jpg

免费打赏
fitman
2015年01月14日 09:20:54
33楼
muyuyao 发表于 2015-1-13 23:07 您搞错了!!!双拼的还是中性点接地线!!!呵呵,你说的方案其实是现在最常用的方案。我提出来只是想说明这方案的一个不好的现象。 从变压器到配电柜4线连接。此时PEN会在电柜的N排和PE排短接并接基础(接地)。由于电柜的基础与变压器工基础是连通的(户内变配电所),这样就相当与把变压器与配电柜之间的地网作与PEN并联了,而且两者的阻抗级别是同级的,也就是说PEN线的电流几乎有一半是从电网中流过的,这不是一个好现象。 当然,问题要分来分析。由于变压器与配电柜之间一般很近,这种分流现象一般不会出现什么不好的问题。但作技术人员,要明白这个现象的存在,当在特殊场所时(变压器与配电柜距离较远,有爆炸危险场所,有精密仪器在附近),要注意避免这种现象的发生。 要防止这现象也很简单。1是变压器中性点在配电柜统一接地;2是五线配出,配电柜处N与PE排不短接。要注意的是PE线不一定是线缆的第五芯,可以是合格的扁钢等;另外,此时电柜的N排实际也可作为PEN排用的(把变压器到电柜之间看成一个点),由此引出TN-C系统没问题。
回复
electricity
2015年01月14日 10:13:07
34楼
红苹果 发表于 2014-12-29 17:20 反正你变压器基础槽钢,配电柜基础槽钢都需要通过电缆沟与接地带连接,可以通过配电柜PE排与基础槽钢连,然 …对。楼主你那里如果一个变压器,你说的做法也未尝不可。
回复
muyuyao
2015年01月14日 10:24:47
35楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-14 10:29 编辑 fitman 发表于 2015-1-14 09:20 呵呵,你说的方案其实是现在最常用的方案。我提出来只是想说明这方案的一个不好的现象。 从变压器 …从变压器到配电柜4线连接。此时PEN会在电柜的N排和PE排短接并接基础(接地)。——-不赞成!!!单电源变压器的情况下,变压器中性点接地了,从变压器到配电柜之间也是4线连接,此时配电柜内的N排和PE排不能短接!!!否则,就会产生杂散电流,就会有危害!!!此方案比“五线配出,配电柜处N与PE排不短接”的做法更加经济、合理、常见!!!PE排也并非接基础(接地),而通常设计是要与配电室内总等电位联结的MEB排相联结!!!
回复
fitman
2015年01月14日 11:09:51
36楼
看了你的说明后,其实你的方案方和我的解决方案2是一样的,我虽提出了五芯,但已强调第五芯不必一定是电缆,可以是用扁钢等方式(太多网友总认为PE线就是导线了)。电柜上PE与N排不短接就对了,太多人会在这里把N排也重复接地了。
电柜的PE排一般还是会一点与柜体或基础连在一起的。
至于设置总等电位联结的MEB排的要求,按现时建筑类电气的规范是要设单独的MEB箱,并以此为总接地交汇点。但如果注意看,会发现所有变配电所的专业规范(我找了3本)都没有这方面的要求。因为传统上认为配电箱底部的PE排就是可靠的接地交汇点。
回复
dianqi1024
2015年01月14日 17:39:25
37楼
变压器中性点接地问题,参考GB 50065 《交流电气装置的接地设计规范》,两台变压器时,是不允许就地接地的,要在配电盘内实现一点接地!
回复
muyuyao
2015年01月14日 23:17:54
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-14 23:19 编辑 dianqi1024 发表于 2015-1-14 17:39 变压器中性点接地问题,参考GB 50065 《交流电气装置的接地设计规范》,两台变压器时,是不允许就地接地的, …GB 50065是错的!!!应该是GB /T 50065-2011 !!!
回复
tbdy
2015年01月15日 14:36:16
39楼
muyuyao 发表于 2015-1-13 15:16 今天上午在新疆制药厂新建厂房内见到一处安装比较好的!!!从变压器中性点用双线引到变压器接地桩后, …我觉得这个做的不好。变压器至总箱的PEN线(含零线)靠一根扁钢连过去了,这个扁钢一旦断了就断零了。埋在地里的扁钢怎么巡检、维护?
回复
tbdy
2015年01月15日 14:39:49
40楼
muyuyao 发表于 2015-1-13 23:07 您搞错了!!!双拼的还是中性点接地线!!!户内变压器是可以直接在变压器处分地线和零线的,就是TN-S。为什么一定要做成TN-C?
回复
muyuyao
2015年01月15日 14:56:07
41楼
tbdy 发表于 2015-1-15 14:39 户内变压器是可以直接在变压器处分地线和零线的,就是TN-S。为什么一定要做成TN-C?1、因为这是变配电室,变压器低压出四线A\B\C\PEN的话,如果低压柜内未做PE排,可以从不同出线回路同时引出TN-C、TT系统;如果低压柜内做了PE排,则可以从不同出线回路同时引出TN-S、TN-C、TT系统;这样灵活的多!!!2、我那样做,也并不是一定做成了TN-C !!!3、引五线的成本要大20%!!!
回复
muyuyao
2015年01月15日 14:58:10
42楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-16 09:57 编辑 tbdy 发表于 2015-1-15 14:36 我觉得这个做的不好。变压器至总箱的PEN线(含零线)靠一根扁钢连过去了,这个扁钢一旦断了就断零了。埋在 …你的意思是该扁钢应该明敷,一般设计要求如此!!!图示扁钢来自本配电室内部MEB箱,打在地坪之下,似乎比明敷更加安全、可靠!!!
回复