空调冷冻水一次泵变频技术分析
pastor163
pastor163 Lv.3
2007年10月17日 11:55:16
来自于中央空调
只看楼主

刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?

2007年10月19日 16:36:56
22楼
Q-H是不同频率下水泵的性能曲线,Q-Hc是管网特性曲线.不同流量下管网特性曲线会变化,理论上什么节能三次方是假设管网曲线不变的情况下得到的,其实完全不可能!
回复
pastor163
2007年10月19日 18:39:57
23楼

在同一频率下,就是一个流量只能对应一个扬程,说这个好像有点跑题了。
回到11楼leaflying的那句话中,“如果要满足这个Q(x),水泵必须在更高的频率上运行以提供更高的压头”,你认为该句话是否正确?
回复
superarcher
2007年10月19日 21:02:53
24楼



我上面那贴和leaflying的意思是一样的!

回复
pastor163
2007年10月19日 21:15:22
25楼


呵呵,以后和我这么笨的讲东西最好简单点,画图我有时看不懂。
也就是说文中那句话错误了?怎么期刊中也有错误呢
回复
pastor163
2007年10月19日 21:17:13
26楼
那么再请教一下,系统流量为台数调节也就是压差控制时,这个压差如何确定?
回复
superarcher
2007年10月19日 21:21:44
27楼
你应该也清楚了吧!没问题了吧!
扬程不够,其实也就是流量不够!水泵可以通过升高频率来满足管网要求!
回复
荔枝兔
2007年10月20日 11:15:37
28楼

那你就上当了!
回复
荔枝兔
2007年10月20日 11:18:10
29楼

1。“在同一频率下,就是一个流量只能对应一个扬程”?
2。回到11楼leaflying的那句话中,“如果要满足这个Q(x),水泵必须在更高的频率上运行以提供更高的压头”,你认为该句话是否正确?回答是肯定的,那就是胡说八道!
回复
荔枝兔
2007年10月20日 11:22:09
30楼

你的图形是错误的!当50%时所提供的扬程早就不能保障末端用户资用压头了,用户投诉会让你回老家的。
回复
荔枝兔
2007年10月20日 11:29:04
31楼

你在http://co.163.com/forum/content/166_873518_11.htm#replyForm好像是这样说得吧:
以下是引用pastor163在2007-10-12 21:12:44.0发表的内容:
哈哈,暖通空调杂志很权威吗,竟然有人用它来教训人?连我这只菜鸟都在其上发表过,也不过就是本普通期刊罢了。真正能用来教训人的恐怕还要数SCI,ISTP,EI,ISR了吧