刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?
1.问题已经写在上面了!
2.你还有多少奖励?
回复
43楼
恩,我也知道画的图不太确切.如果是多台水泵并联运行时,问题很大啊!
你有没有水泵在不同频率下的性能曲线图呢?
回复
44楼
那你是认为这句话是肯定错误的,一点道理都没有?
这句话在某些情况下可能有错误,不能实现,但是在一定范围内还是可以的吧!leaflying也是知道的,所以他说:"对于流量减少,压头的变化是有一定限制的,不能得到任意末端所需的流量和压力组合."
回复
45楼
不是不太确切,而是相当不确切!
回复
46楼
那么在相同的扬程下,是否可以通过对水泵特性曲线的调节来跟随适应末端不同的流量呢?
回复
47楼
你讲的如果不是变频,那真挺有新意.难道还能改变水泵机械结构?
我只知道变频的时候转速变了,特性曲线会变.在一定范围内可以做到扬程一样,而流量不同.
回复
48楼
指点指点看看:)
回复
49楼
不是“不同流量下管网特性曲线会变化”。而是在水泵性能曲线,不变的条件下不同的管网特性曲线会导致不同的流量变化。因果关系弄颠倒了!所以你才会在19F和22F看似正确的理论指导下得出24F那样“我上面那贴和leaflying的意思是一样的! ”的错误结论。
支持你关于“理论上什么节能三次方是假设管网曲线不变的情况下得到的,其实完全不可能!”的论点,额在http://co.163.com/forum/content/166_412820_1.htm等帖子上做了讨论。但是通过不同水泵特性曲线和管网特性曲线的调节要想获取相当于甚至超过于三次方节能受益都是可能的!
惊讶吧?你把额们在http://co.163.com/forum/content/166_873518_1.htm上讨论的原理仔细想想就不会奇怪了!这就是暖通空调专业的魅力,还要很多东东在等待额们去认识呢!
回复
50楼
“我只知道变频的时候转速变了,特性曲线会变.在一定范围内可以做到扬程一样,而流量不同”这就足够了,就按这个思路象楼上一样把不同的曲线画出来,相信你能行的。额看好你哦!
回复
51楼
依照你现有的专业实力完全有能力自己指点自己的,你过去的自信都到那里去了?大胆去试试,青春有梦就去追!
回复