刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?
先不要考虑什么多台水泵并联运行,不论是几台水泵,也不论是串联还是并联运行,你首先要保证所有末端安全可靠运行不是?满足所有用户的资用压头,保障所有用户的服务质量才是最重要的目的。
牧师所担心的正是末端流量,如果按你上图给出的工作点,除了100%这一点之外,你还有那一点能满足所有末端的资用压头呢?连用户资用压头都不能满足的系统,即便是能够满足11Fleaflying忽悠的Q又有什么用?
回复
53楼
画的虽然是夸张了点,但是你怎么知道除了100%这一点,其他就不能满足末端资用压头呢?我画的是整个管网的q-h曲线哦!
回复
54楼
你能告诉额Q-H(n=1400),Q-H(n=960)时的扬程各是多少吗?
回复
55楼
1。既然承认“对于流量减少,压头的变化是有一定限制的”,那么又哪里来的“系统的当前流量是由所需流量及系统阻力决定”?压头上哪里去了?
--------------------------一如既往的不认真读贴就冲出来教训人.思路混乱的人完全没有尊重别人思路的习惯,只会拿自己思路来套所有的论述,跟这样的人谈过屁啊.
3。这样说你,你肯定不爽。那就免费问你一个问题:在不同压头工况下,你“先生”所说的Q中的Q(1),Q(2),....Q(n)是常数吗?如果不是怎么办?
--------------------------免费!恶心我的!劳资在那一贴里免费指点你,争的时候死活不同意,劳资离开后直接拿劳资的结论作为自己的结论.不说谢就算了,还人身攻击.象你这样丧心病狂的还真是罕见啊."某一时刻"和"需"看到了吗?
4。再便宜你一个:“具体表现在有A(1)到A(n)个末端”的N个末端如果都在同一标高楼层和在N个不同标高楼层时对水泵扬程和流量的要求是否相同?和阀门的Kv是否有关?
--------------------------要劳资提供便宜答案?抄一段你自己的话"请问我有义务以理服你吗?MBA的学费是1K/天,你负担的起吗?"自己问的自己答吧.
回复
56楼
哈哈,留个记号.
继续继续,"相信你能行的。额看好你哦!" 看看你这次能忽到哪里,"大胆去试试,青春有梦就去追!"
回复
57楼
我没要求人人都要讨我喜欢,我也没这个资格。
但是别人家的狗跑到我家院里拉屎,我还是有资格把他轰出去的。
回复
58楼
说实话,我的东西虽不是大作,但真不愿意拿出来给你看。
同行是冤家,教会了徒弟饿死了师傅。
回复
59楼
说实话,自家院里不愿意看见这种好为人师的设问句,所用词汇又都像琼瑶小说中酸的牙根疼,为何不能像leaflying和superarcher那样直抒己见呢,为什么人家superarcher就能耐心的画出图表来表达意见呢?
回复
60楼
设问句是张三的习惯,有人喜欢有人介意.我认为如果能够顺利展开讨论倒也无所谓.但是张三问的往往就是重点,或者对方论述中确实没有考虑到的地方.这需要一,认真读对方的贴,二有真材实料.另外张三就事论事,不太说技术之外的废话.讨论结束了就不再罗嗦.
某人的设问句时根本不认真读贴,或者读了没读懂(多次下来,本人只能认为是其中文阅读理解有问题),加上偷师,不信书,强调"百无一用是书生"(好象不读教科书和设计手册,只读杂志,奇怪的逻辑),基础不够好,水平也就忽高忽低.以前说他象练倒转九阴真经的欧阳锋,其实是不准确的,毕竟欧阳锋在发疯之前的基础非常好,游坦之还差不多.不认真读贴,不够真材实料的结果就是学人张三设问句十趟有八趟是瞎问,你说A,问你B,你惶惶然觉得是不是讲得不够全面,开始讲英文字母,但接着问你的可能是日语片假名考虑到了没,此时大概想到的只能是"日"了.活生生一个"东施效颦"的例子.
回复
61楼
没有具体数字,说了只是示意图啦!n=1400其实是我写错了,应该是1450!
100%q时扬程是h.当系统关掉25%的末端,也就是只需要75%的流量时,理想状况是系统阻力为56.25%h(符合Q=100%q时的管网特性曲线,这也是理论上节能三次方的根据).
通常情况下这是做不到的(不能排除有做到的可能),在系统所需流量为75%时,管网特性曲线变为Q=75%q的那根曲线,此时系统阻力要大于56.25%h,也许是65%h也可能是75%h,这要看管网的情况.我这里先假定阻力为65%h.
接下来,水泵就要变频来满足管网的特性要求,这里n=960的水泵性能曲线能否满足管网曲线也是不确定的,要看水泵在不同频率下的性能曲线.所以我在43f问你要"水泵在不同频率下的性能曲线图".可是你忽悠我要我自己画.
如果n=960不能满足系统要求怎么办?那就提高n嘛,960不行那就1100嘛,1100不行那就1200嘛,再不行最多就不变频了嘛.这就是我和leaflying回贴中的升高频率啊!