空调冷冻水一次泵变频技术分析
pastor163
pastor163 Lv.3
2007年10月17日 11:55:16
来自于中央空调
只看楼主

刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?

2007年10月24日 17:21:29
72楼


以前应该也看过这个帖子,董是个认真的人.但董老师一说不知道从何而来?看着某人"3G","董老师"这么的叫真是浑身直起鸡皮疙瘩.真是恬不知耻.估计"3G","董老师"看着也直流汗.
回复
pastor163
2007年10月24日 17:21:38
73楼

好像是师娘带出来的
回复
pastor163
2007年10月24日 17:25:50
74楼

泰国的都这样,民俗
回复
iknowwang
2008年10月08日 14:28:51
75楼
但是这是最好的方法,在不计算成本的情况下:)