我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的?
麻烦,前辈指导一下,解惑。
2楼
先自己顶一下,让大神们都看到
回复
3楼
有没有人来关注下啊?
回复
4楼
?
回复
5楼
会不会是构筑物比较低,扬程室外和室内差不多,两者合用?我遇到的都是分开的,合用的图能看看吗?
回复
6楼
路过到此一游
回复
7楼
我也想知道,帮你顶一下吧
回复
8楼
楼层不高的多建筑群可以室内外合用。
回复
9楼
除大型工业建筑以外不建议室内外合用消防水泵。
回复
10楼
工业厂房现在好多都是合用的,合用可以很好好的减少投资
回复
11楼
只有一路水源 的情况下,如果面积较大消防取水口保护半径不够室外消火栓就需要加压,可以考虑和室内消火栓系统合用,也可以另设一组加压泵