喷淋系统稳压泵流量探讨
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月29日 20:22:19
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑

消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。

由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法




免费打赏
老西方
2016年04月12日 21:59:22
32楼
有争论,才有进步。
回复
gmt13978
2016年04月19日 16:10:35
33楼
支持6#的观点!
大我想,报警阀压力开关的自动启动流量与稳压系统流量有关,与稳压泵流量无关哦,因稳压系统流量应大于稳压泵流量的。
回复
gmt13978
2016年04月19日 16:11:35
34楼
关键是要知道报警阀压力开关的自动启动流量是多少?
回复
gmt13978
2016年04月19日 16:13:29
35楼
谁有普通湿式报警阀压力开关的自动启动流量的参数?
回复
qq_1464864703418
2016年06月02日 18:53:28
36楼
sjzuwst 发表于 2014-12-30 16:26 平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白报警阀上下连通的,少量缺压没有问题
回复
txs426
2016年06月03日 00:20:20
37楼
谢谢楼主分享资料。
回复
omegaaifl
2016年07月05日 14:38:50
38楼
简单的说,稳压泵提供的压力是给报警阀前管道的(即出水口连接的是报警阀前管道),然后报警阀通过补水单向阀将压力传递给报警阀后管道部分(即配水支管)。而末端试水打开以后流走的是阀后管道部分的水。稳压泵的流量再大也补充不到末端试水或者喷头部分去,因为他们之间隔着一个报警阀,而当报警阀打开时,报警管路已经进水,压力开关已经启动,接下来就没稳压泵什么事了
回复
ke7268566
2016年07月08日 17:33:52
39楼
本人正在做一个项目调试,该项目的喷淋及消防系统采用市政水源进行供水。设计院是按市政水源0.16Mpa水源压力进行设计的。选用喷淋主泵流量30L/S,扬程60米,稳压泵流量1L/S,扬程72米。那么问题来了,实际市政水源压力峰值为0.32Mpa,稳压泵的实际峰值压力为1.2Mpa,主泵的实际峰值压力为0.96Mpa。问题来了,当稳压泵启动向系统补水时,报警阀亦启动报警(即流量大于启阀流量,产生报假警),且联动到主泵启动。问:向这样的系统主泵是否可以采用电接点压力表低限启动?
回复
ke7268566
2016年07月08日 17:34:24
40楼
2016年07月13日 09:11:04
41楼
学习。。。。路过。。。。