喷淋系统稳压泵流量探讨
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月29日 20:22:19
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑

消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。

由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法




免费打赏
sjzuwst
2016年07月15日 18:13:54
42楼
机电工程1 发表于 2016-6-2 18:53 报警阀上下连通的,少量缺压没有问题没想到很久以前的问题还被解答,谢谢
回复
王校长丶
2016年09月02日 09:11:01
43楼
资料不错,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开