为什么10KV高压柜馈出接两个电流互感器到三相三线电度表,而B相不接也能计量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有电子式电度表的资料多给我找找看看 谢谢。。。。
为什么10KV高压柜馈出接两个电流互感器到三相三线电度表,而B相不接也能计量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有电子式电度表的资料多给我找找看看 谢谢。。。。
2楼
三相三线电度表有两个电流线圈和两个电压线圈,所以叫三相两元件电度表。
具体原理连向量图加上公式计算,不太方便。
不过,B相只是没有互感器,如果不接在电表上,电表的转速将降低一半。
发两个图片参考。
回复
3楼
楼主提的是高压柜,那么还得有电压互感器。再来一张。
回复
4楼
学习学习!
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2014-12-29 23:11 楼主提的是高压柜,那么还得有电压互感器。再来一张。请问你看的是什么书
回复
6楼
醉卧沙场君莫笑 发表于 2014-12-30 11:59 请问你看的是什么书前边的是《实用电工技术问答2500题》;后一个是《 装表电工应读》。接线图是网上下载的电工实际接线图片。
回复
7楼
高压计量一般因为三相基本平衡,所以一般都采用两相和的计量方式。即通过测量两相电流,计量三相电量。这样,高压只有两只电流互感器,成本较低。贴个图看看。
回复
8楼
学习了,感谢楼主的资料
回复
9楼
谢谢楼主分享!
回复
10楼
beida_energy 发表于 2014-12-31 15:16 高压计量一般因为三相基本平衡,所以一般都采用两相和的计量方式。即通过测量两相电流,计量三相电量。这样 …感谢大神的细心解答,万分感谢 ,谢谢啦
回复
11楼
dianqipanli 发表于 2014-12-29 22:43 三相三线电度表有两个电流线圈和两个电压线圈,所以叫三相两元件电度表。具体原理连向量图加上公式计算, …感谢大神的细心解答,万分感谢 ,谢谢啦
回复