喷淋系统减压措施。。。。
a51aaaaa
a51aaaaa Lv.9
2014年12月29日 22:55:01
只看楼主

本帖最后由 a51aaaaa 于 2014-12-29 22:56 编辑 现在住宅部分只在电梯前室,走道设喷头,喷头较少,只有三个,每层配水干管只有40mm,我可以用减压孔板减压吗?不行的话,用节流管减压,怎么确定计算三个喷头配水干管可以取50mm吗?

本帖最后由 a51aaaaa 于 2014-12-29 22:56 编辑

现在住宅部分只在电梯前室,走道设喷头,喷头较少,只有三个,每层配水干管只有40mm,我可以用减压孔板减压吗?
不行的话,用节流管减压,怎么确定计算
三个喷头配水干管可以取50mm吗?
免费打赏
蓝天绿水
2014年12月30日 09:07:14
2楼
可以放大管径的,图集上最小的水流指示器也是DN50的
回复
a51aaaaa
2014年12月30日 12:59:26
3楼
蓝天绿水 发表于 2014-12-30 09:07 可以放大管径的,图集上最小的水流指示器也是DN50的现在就是这样做的