一综合办公楼,合计4层,各层面积约2000平,考虑设置地板热水采暖,共设置3个水管竖井,供暖管道自竖井出来水平管放在各层吊顶内,类似于空调水管的做法,然后在各个分水器处从吊顶内拉立管下来。请问大家是否是合适的做法?还是有其他更好的做法?谢谢
一综合办公楼,合计4层,各层面积约2000平,考虑设置地板热水采暖,共设置3个水管竖井,供暖管道自竖井出来水平管放在各层吊顶内,类似于空调水管的做法,然后在各个分水器处从吊顶内拉立管下来。请问大家是否是合适的做法?还是有其他更好的做法?谢谢
2楼
本帖最后由 hjh512 于 2014-12-31 17:13 编辑
常规做法是,分集水器固定于地面,公建的话选择各类墙角布置、进出水支管从管道井水平引出,若线路较长且,可在管井内从立管引出向下进入地面,支管布置于结构层上和找平层下。埋地部分使用专用PE-TR\PB\PPR管材,在分集水器出引出,局部明装,明装部分可以由装修包,但必须能够检修、操作所有阀门、排气的检修门。
回复
3楼
在这个群里学到了很多东西,谢谢
回复
4楼
楼主问了个好问题
回复
5楼
hjh512 发表于 2014-12-31 17:10 常规做法是,分集水器固定于地面,公建的话选择各类墙角布置、进出水支管从管道井水平引出,若线路较长且, …谢谢细心解答
回复
6楼
没听过在吊顶里,难道不害怕维修吗?
回复
7楼
还是在哪个旁边设一个分水器箱,装在顶面上的话,维修、安装都不方便!
回复
8楼
yilawyn 发表于 2015-1-4 08:12 谢谢细心解答当时要赶着下班了,打的比较快了点,有些可能各位同行能够理解但写错了的东西,望不要介意,供参考。
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
水利万物而不争 发表于 2015-2-6 14:55 学习了,谢谢可以的,但要看你的实际情况
回复