土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于临时高压消防给水系统稳压泵扬程的计算

关于临时高压消防给水系统稳压泵扬程的计算

发布于:2014-12-30 14:00:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。
如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?
既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照规范,稳压泵扬程可以小于主泵。
    2015-01-01 08:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • 可爱的大白菜
    如果稳压泵的设计压力不照工作状态下的压力进行计算,那稳压泵的设置就失去意义了。有气压罐,稳压泵压力高于主泵应该影响不大。稳压泵压力高于主泵的情况应该是稳压设备下置才会发生,放在屋顶不会有这种情况。图集98s205里有计算方法。“如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵”个人理解规范的意思是稳压设备压力表上的平时未启泵时的压力值要大于稳压泵启泵压力值,稳压泵的设计压力必须满足这点,这就是废话,稳压泵肯定要满足这点,后面的增加值才是重点。个人观点,个人观点!!!
    2014-12-30 16:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规4.3.7.2怎么理解,求解惑,谢谢

4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m ;这条怎么理解?

回帖成功

经验值 +10