本帖最后由 jiegouchimizhe 于 2015-12-20 19:15 编辑 YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html1、柱 墙设计时活荷载 规范规定在部分情况下,竖向构件的活荷载值是可以折减的,这里的选项则是为考虑规范的此项折减。
YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。
PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。
http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html
1、柱 墙设计时活荷载
规范规定在部分情况下,竖向构件的活荷载值是可以折减的,这里的选项则是为考虑规范的此项折减。
取值方式:按照荷载规范5.1.2-2(1)条时可勾选并进行折减。
原 理:活荷载是代表以一种可变荷载,它的性质决定了,它不可能在一个考虑面积内同时满布,因此在计算是可予以折减。荷载规范在5.1.2条规定了不同荷载的折减方式,但计算软件中,一般仅能考虑第(1)条的折减,其他几条的折减不易考虑,因此满足第一条时可勾选折减。
2、传给基础的活荷载
取值方式:建议勾选
原 理:其原理与墙柱设计活荷载折减类似。但需要注意的是,这里的折减仅在satwe输出的结果中做了折减,如果做基础接力JCCAD,则应在JCCAD中的荷载参数一项中勾选活荷载折减。
3、梁活荷不利布置
活荷载为可变荷载,其分布会随着结构使用时间改变,本参数即是为了考虑此种分布的不利影响而设置。
取值方式:一般建议勾选。
原 理:根据《高规》第5.1.8条规定,在活荷载大于4时,应考虑活载的不利布置,因此在一般结构中当活荷载不大于4是,也可不考虑其作用。考虑时可能使得结构活载作用下内力有所增大。需要说明的是:在调整信息中,有一项“梁活载内力放大系数”的参数,一般也能起到本参数的作用;在使用时,如需考虑活载不利布置,建议勾选本参数,并将梁活载内力放大系数填为“1”。
4、梁楼面活载折减设置
本参数是根据《荷载规范》5.1.2-1条对楼面梁计算时,楼面荷载进行折减。
取值方式:可根据需要勾选
原 理:由于《荷载规范》对梁活载计算的折减规定不易在软件中完全考虑,因此实际工作中,较少有工程师或使用次参数,特别是结构的使用情况在各楼层中不尽相同时,更加难以使用。在2.1版之前,PKPM的此参数是放在PMCAD的,而且是无效的,2.1版将其放到了SATWE里面,已经能产生效果,大家使用时应仔细校对结构是否符合折减要求。