请教大家:有两种情况:1、位于LPZ0区的室外的配电箱(放置在屋面或室外草坪上),在配电箱内已经装设一级SPD,在低压配电室的馈线上是否还需要装设SPD,如果需要装设,是否和低压母线上的SPD重复?2、室外变电站,通过埋地低压电缆(铠装电缆或者普通电缆穿金属管),引至建筑物A内,建筑物A的进线配电箱内已经装设SPD,在室外变电站的低压配电柜馈线上是否还要装设SPD?
请教大家:
有两种情况:
1、位于LPZ0区的室外的配电箱(放置在屋面或室外草坪上),在配电箱内已经装设一级SPD,在低压配电室的馈线上是否还需要装设SPD,如果需要装设,是否和低压母线上的SPD重复?
2、室外变电站,通过埋地低压电缆(铠装电缆或者普通电缆穿金属管),引至建筑物A内,建筑物A的进线配电箱内已经装设SPD,在室外变电站的低压配电柜馈线上是否还要装设SPD?
2楼
原来我在低压配电室馈线都是不加的,上次一个同事说要加,但是也没找到具体依据。不知道到底要不要加呢?
回复
3楼
还有 我说的馈线上装SPD是分支出线上装,不是母线上的SPD。
回复
4楼
回复
5楼
在每个用电地点进户的那里装比上一级出线装效果好。
回复
6楼
低压一般进线侧加。。
回复
7楼
我们一般都是这样子用的
回复
8楼
1、变配电房内在母线加就可以了,出线不用。
2、室外的配电箱和与之连接的配电箱也要加。
3、建筑物进线箱应加I级SPD。这是强条!当然,理论上进线如果在建筑物的防雷保护半径内是不用加或用II级的。
回复
9楼
fitman 发表于 2014-12-31 11:39 1、变配电房内在母线加就可以了,出线不用。2、室外的配电箱和与之连接的配电箱也要加。3、建筑物进线箱 …多谢版主,明白了